richtige Hardware

Vale

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bin neu hier und kenne mich mit S7 programmieren auch noch nicht so gut aus, weil ich das noch nicht so lange mache.

Ich hab folgendes Problem:

Ich habe eine Maschine, die mir 6 verschiedene Komponenten zusammenmischen soll. Bedient wird das ganze über ein Simatic Touchpanel. Als Istwerte bekomme ich Impulse (das Gerät gibt mir max.600l/h und 100Impulse/L). Diese würde ich gerne auf einen Wert zwischen 0-100 umwandeln.
Die Sollwerte gebe ich über das Touchpanel ein diese liegen auch zwischen 0-100%. Die Ausgänge werden auf 4-20mA umgewandelt.
Als Hardware habe ich:

CPU 314
DI8/DO8xDC24V/0,5A
FM350-2 COUNTER
AO8x12Bit
CP343-1 Lean
1Touchpanel 377 von Simatic

Jetzt meine Fragen: Hab ich die richtige Hardware? Oder brauch ich zum umwandeln der Impulse bzw des 4-20mA Signals noch irgendwelche anderen Bausteine? Als Regler sollte ich ja mit dem FB41 hinkommen oder?

Vielen Dank schonmal
 
soll die mischung chargenweise (also eher dosier-vorgang) oder kontinuierlich erfolgen?

bei kontinuierlicher regelung ist die istwert-erfassung über impulse
nicht optimal, da gerade bei wenig durchfluß die genauigkeit stark
abnimmt.
das prinzip ist die impulszählung innerhalb einer zeitspanne.
also z.b. innerhalb 10 sekunde.
bei dir kommen max. ca. 17 imp. pro sekunde.
impulsdauer sollte 30ms sein (da pro impuls max. 60ms zeit sind).
erfassung in ob35 (z.b. im 10ms raster) ist da problemlos möglich.
aber: die genauigkeit wird nicht sonderlich gut sein, außer du zählst die impulse über einen sehr langen zeitraum
alternativ währe eine messung der impuls-dauer von flanke zu flanke
möglich und damit die menge zu erfassen. das ist aber aufwendiger.

die beste lösung für kontinuierliche und schnelle regelung ist mit
analogwerten (AI) zu arbeiten und die impulse nur für die verbrauchswerte
zu verwenden.

deine hardware ist vom ansatz her schon nicht schlecht, aber ich würde die zählerkarte
gegen eine 8xAI austauschen und die durchflüsse als analogwerte einspeisen
 
Zurück
Oben