Simatic Manager Fremdgerät

markuscps

Level-1
Beiträge
59
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPSler

gibt es eine Möglichkeit ein Fremdgerät über den Simatic Manager aufzurufen.
Z.B. habe ich SEW Sevos und ich würde gerne Movitools über den Simatic Manager starten, ist das Möglich?
 
Ja gibt es.
Du hast für die Geräte eine GSD Datei und diese kannst du im Hardware Manager einbinden.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kenne ich und wir arbeiten natürlich damit ansonsten würde es ja nicht Funktionieren.

Ich möchte Movitools/SEW direkt unter dem Simatic Manager starten, wie z.B. WinCCflex.
 
Das kenne ich und wir arbeiten natürlich damit ansonsten würde es ja nicht Funktionieren.

Ich möchte Movitools/SEW direkt unter dem Simatic Manager starten, wie z.B. WinCCflex.

Sorry, dann habe ich dich falsch verstanden.
Movitools kannst du nicht in den Manager integrieren.
WinCC flex und Simatik haben den selben Hersteller ;)


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wüsste keine nicht Siemens Software, die sich in den SIMATIC Manager integrieren lässt. Genau das ist ja der eigentliche Gedanke an TIA, der aber leider selbst bei Siemens in vielen Teilen nicht vernünftig funktioniert. Ich sag nur SIMOTION SCOUT und STARTER auf einer Partition...
 
Hallo SPSler

gibt es eine Möglichkeit ein Fremdgerät über den Simatic Manager aufzurufen.
Z.B. habe ich SEW Sevos und ich würde gerne Movitools über den Simatic Manager starten, ist das Möglich?

NATÜRLICH, nennt sich TCI = Tool Calling Interface
Meines Wissen nutzt SEW dieses Interface.

Frank
 

Anhänge

  • Tool_Calling_Interface.pdf
    204,4 KB · Aufrufe: 145
Super Danke IBFS

Das hab ich gesucht, läuft super!!
Wie schaut das bei anderen Firmen aus, ich hab gelesen Lenze arbeitet auch mit TCI.

Für Beijer hab ich nichts gefunden, weiß da jemand ob die auch damit arbeiten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich versuche TCI mit SEW Servos zu nutzen aber es scheint nicht immer zu funktionieren. An manchen Maschinen sehe ich die Umrichter online aber Sie sind ausgegraut und ich kann keine Daten runter oder rauf laden.

Ich glaube es liegt an der Einstellung für den Profibus, kennt jemand das Problem?
 
Ich versuche TCI mit SEW Servos zu nutzen aber es scheint nicht immer zu funktionieren. An manchen Maschinen sehe ich die Umrichter online aber Sie sind ausgegraut und ich kann keine Daten runter oder rauf laden.

Ich glaube es liegt an der Einstellung für den Profibus, kennt jemand das Problem?

Kann es sein, dass während des Zugiffs keine SPS parallel angeseckt sein darf?

Frank
 
Wir haben jetzt festgestellt das es mit einem Laptop geht, mit dem anderen nicht.
Kann es sein das von der IT Ports gesperrt werden, wie arbeitet dieses TCI eigentlich? Intern sind alle Ports freigeschalten hab ich mir sagen lassen
 
Zurück
Oben