Hallo mein Name ist Daniel, ich habe ein Problem mit meiner Anlage. Habe eine CPU 412-2, diese kommuniziert aber nicht mit den Slaves ( Diagnose Repeater, IM 151-1 2x), habe mir benutzerhandbücher aus dem Internet gezogen, dadurch konnte ich feststellen was die Leuchtenen LEDs bedeuten, dass die Slaves den Mster nicht finden und umgkehrt, ich habe im Internet geguckt ob es da LÖsungsvorschlage gibt habe aber soweit keine gefunden. Es wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte und mir eventuelle Fehler beschreiben könnte.

mfg Daniel
 
Hi,
Verkabelung i.O.?
Hardwarekonfiguration in Step7 = Hardwareaufbau?
Hardwarekonfiguration von Step7 in die CPU übertragen?
Nach Übertragung gesamtes System neu gestartet?

Gruß
Klaus
 
jo danke war ein fehler in der hardware, der profibus war falsch angeschlossen und der abschlusswiderstand war angeschaltet, zudem war bei der zweiten eingang ausgang- Reihe der abschluss nicht angeschlossen so hat die sps wahrscheinlich gedacht das dort noch bauelemente hinzukommen, jetzt sitze ich grade daran ein programm dafür zu schreiben naja mehr es auf die sps zu laden, jetzt sagt mir das programm das die anwendungen nicht beachtet werden.
 