kühlen mit FB41

roman79

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit!

ich möchte einen Wassertank mit einem prop. Regelventil (0-10V) mittels Kühlwasser kühlen. Den Istwert erfasse ich über einen Typ J Fühler.

Ich denke das hier der FB41 geeignet dafür wäre.

Nur habe ich es bis jetzt nicht hinbekommen das wenn der Istwert > Sollwert ist ich einen Analogausgang bekomme.

Verwendet habe ich:
- SP_Int
- PV_IN
- Gain...Ti....
- LMN

Ich bekomme es bis jetzt nur hin das der FB 41 heizt...dh sobald der Istwert < Sollwert tut sich am Analogausgang was.

Danke vorab für eure Hilfe!
 
Ich würde an deiner Stelle wahrscheinlich Istwert und Sollwert mit -1 multiplizieren und an den FB anparametrieren.
 
Hallo!

danke erstmal für eure rasche Info!

Ich habe mir das mal mit dem Simulator angesehen...und schaut gar nicht schlecht aus! Das sind eben die kleinen Sachen die einen immensen Sprung
bringen :D

Habt ihr Erfahrung bzgl. kühlen von Wasser bzgl. den PID Parametern?
Ich weiss da kommt es auf die Tankgrösse...Wassertemp...Kühlwassertemp. drauf an...aber gibt es viell. sowas wie eine Faustregel?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es funzt noch nicht ganz...

ich bekomme am LMN_PER immer 0 raugeschrieben...LMN arbeitet

mir geht es primär mal um die minimal Beschaltung des FB41 da ich ansatzweise verstehen möchte wie er funktioniert...

Viell. könnt ihr hier meinen Fehler erkennen...

UN E 0.1
= L 20.0
BLD 103
UN E 0.1
= L 20.1
BLD 103
U E 0.0
= L 20.2
BLD 103
UN E 0.1
= L 20.7
BLD 103
U E 0.0
SPBNB _001
CALL "CONT_C" , DB41
COM_RST :=L20.0
MAN_ON :=L20.1
PVPER_ON:=L20.2
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=L20.7
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :=ED10
PV_IN :=ED20
PV_PER :=
MAN :=
GAIN :=-4.000000e+001
TI :=T#20S
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=0.000000e+000
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=AD100
LMN_PER :=MW166
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
_001: NOP 0
 
Problem gelöst...es lag an der Konfiguration von PLC SIM...am Regler arbeiten jetzt beide Ausgänge...
 