Guten Morgen Zusammen!!

Ich habe eine Maschine im Betrieb stehen mit einer SINAMIC S120 Steuerung. CU320; SmartLine Modul und Double Motor Modul. Leider habe ich damit noch nicht wirklich mit zutun gehabt, doch vor kurzem ist der interne Lüfter des Motor Moduls kaputt gegangen, genau gesagt er wird nicht mehr angesteuert. Hab jetzt einen PC- Lüfter drunter liegen. Aber es kann ja nicht so bleiben und habe ein austausch Modul bestellt ( ist auch gestern gekommen). Nun habe ich im "SINAMIS S120 Funktionshandbuch 11/2009" gelesen, das da nach dem austausch noch 1- 3 Parameter geändert werden müssen!!
Ist das wirklich notwendig????

LG
Sarah
 
So wie's im FH steht könnte es nötig werden wenn:
- Safety Integrated Funktionen genutzt werden und
- auf dem neuen Modul eine neuere FW drauf ist

Wenn auf dem System also keine Safety Integrated Funktionen aktiv sind müsste der Ausstausch des Moduls ohne
Parameter ändern funktionieren. Andernfalls würde ich ein BOP mitnehmen, sind ja nicht viele Parameter zu ändern.

Gruss SW-Mech
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube nicht das eine Safety Integrated Funktion genutzt wird. Die CU320 bekommt nur ihre Infos von einem PC und Nicht direkt von der S7. BOP ist zum Glück an der CU vorhanden. Ich probier es einfach aus und hoffe das es keine Parameter sperren gibt.

vielen Dank für die Antwort

LG
Sarah
 