Analogwertausgabe an einer S7-1200

Schwabe

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

ich habe folgendes Problem, und zwar soll per Knopfdruck einen bestimmten Wert zwischen 0V und 10V ausgeben.
Dabei weiß ich nicht so recht wie ich anfangen soll wäre toll wenn einer von euch Rat wüsste.

Gruß
Flo
 
Immer 2,5V? Wenn ja..

würde ich einfach....

mit einem SR-Glied die Freigabe mit dem Knopf realisieren...

wenn die Freigabe da ist mit einem Movebaustein aufs paw schreiben.. bei 2,5V vermutlich 8169... und wenn die freigabe nicht da ist würd ich mit nem anderen move baustein ne 0 reinschreiben...
 
Servus


So in die richtung hab ich mir das gedacht.
Nur ist weiß ich nicht wie ich die 2,5V bzw 8169 in den mve baustein bekomme.
Danke schonmal für die Hilfe.

Gruß

Flo
 
Hey
super habs grad versucht und siehe da es geht :) .
Danke für die schnelle Hilfe.


Schönen Gruß

Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

brauche dringend für meine prüfung hilfe. habe eine SPS 1200 mit Analogausgabegruppe 0-10v. Mein Zähler gibt mir eine intigerzahl von 0.0-10.0 raus. welche ich in mein ausgangwort von 0-10v schreiben möchte, aber die normierung past nicht und mit den bausteine scale und norm ist es nicht möglich.

er schreibt bei 0.0 ind das ausgangswort w#16#000
1.0 w#16#001
10.0 w#16#00A
die werte sind aber viel zu klein. wie bekomm ich das hin??

Kann mir bitte jemand schnell helfen?
 
.
Hier ein paar Beispiele für Analogausgabe:

0V = hex 0 = dez 0
5V = hex 3600 = dez 13824
10V = hex 6C00 = dez 27648

Der Rest ist Dreisatz.

Das Forum hat für solche Fälle die FAQ-Rubrik: HIER

 
Zurück
Oben