315-2 PN/DP: BF2-LED soll leuchten bei LAN-Kabelbruch

PN/DP

User des Jahres 2011-2013; 2015-2017; 2020-2022
Beiträge
21.963
Reaktionspunkte
6.835
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte, daß an einer CPU 315-2 PN/DP die BF2-LED rot leuchtet, wenn die LAN-Verbindung zum Switch unterbrochen ist (z.B. wenn jemand das Netzwerkkabel abzieht). Dabei sollen möglichst Diagnosepuffer-Einträge in der CPU erzeugt werden (kommen + gehen). Die CPU betreibt mehrere ISO-on-TCP-Verbindungen zu anderen CPU, aber kein PROFINET-IO.

Wenn ich in den Port-Einstellungen > Übertragungsmedium "Automatische Einstellung (überwachen)" einstelle, dann werden zwar Diagnosepuffer-Einträge erzeugt ("Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich") und der OB82 aufgerufen, die BF2-LED leuchtet aber nicht. Ich bekomme die BF2-LED nur zum leuchten, wenn ich ein leeres/unnützes PROFINET-IO-System einfüge. Dann wird aber der Port in der Baugruppen-Diagnose ständig als gestört dargestellt ("Der Nachbar konnte nicht erkannt werden"). Das gefällt mir nicht.

Hat jemand eine Idee, wie man das besser hinbekommt?
(eine Lampe an einem Digitalausgang möchte ich nicht anschließen)

Harald
 
Zurück