Problem mit PT100 Verarbeitung 6ES7331-7PF01-0AB0

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein Problem mit o.g. Analogeingangskarte. Und zwar bekomme ich beim Überschreiten von ca. 150°C eine Drahtbruchstörung vom Kanal. Bin bis jetzt eigentlich davon ausgegangen dass ich den eingelesenen Wet vom PEW direkt verwenden kann (passt ja auch bis 150°C) und dieser dem PT100 Berich -200/850°C entspricht. Aber scheinbar ist in der Hardwarekonfig noch was fehlerhaft. Würde mich freuen wenn jemand einen Tip hätte. Derzeitgige HW-Konfig: Alle Kanäle Sammeldiagnose+mit Drahtbruchpüfung aktiviert, RTD-3L/PT100 Kl./.003850(IPTS-68). Teil 2: Temp Einheit °C, BA:8 Kanäle Hardwarefilter, keine Glättung. Bin im Hardwarekatalog noch auf eine Tabelle gestossen, die mich etwas stutzig macht. Habe diese mal angehängt.
 

Anhänge

  • Grundlagen.jpg
    Grundlagen.jpg
    114,9 KB · Aufrufe: 39
Pt100 Kl. != Pt100 Std.

die Tabelle in deinem Anhang zeigt Standard
Kl. -> Klime geht "nur" bis 155°C
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, habs jetzt auch gesehen eine Seite weiter. Muss dann also von PT100 Klima auf PT100 Standard umstellen in der HW-Konfig um den vollen Messbereich zu erhalten
 
Zurück
Oben