Versenden von S7-Code über Kommunikationsbaugruppe?

TUC_SPS

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe eine am Ethernet hängende Kommunikationsbaugruppe CP343-1ITGX20.

Brauche ich auf einem entfernten Rechner nur Step7 installiert zu haben, um die erste SPS zu programmieren?

Oder brauche ich auf diesem ZWEITEN Rechner auch eine angeschlossene Kommunikationsbaugruppe ?


Vielen Dank, TUC_SPS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay.
Habe leider im Netz nicht so viel zur geplanten Implementierung unter Step7 gefunden.

Hat jemand einen Link, bei dem genau beschrieben ist, wie ich die daten ohne zweite SPS an einen anderen Rechner sende?

Danke!
 
Hallo,

ich kann Dir nur von meinen Erfahrungen mit der CP343-1 LEAN berichten.

1. in der Hardware Konfig der CP343 eine feste IP zuordnen und die
Hardwarekonfig (über MPI) in die CPU übertragen.
2. evtl. in NetPro ein PG einfügen mit:
Eigenschaften -> Schnittstellen Ethernet Schnittstelle einfügen
und Schnittstelle zuordnen
3. im Simatic Manager
Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen
TCP/IP(Auto)->Netzwerkkartenname auswählen
4. Jetzt solltest Du Bausteine über Ethernet übertragen und beobachten
können.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 
Vielen Dank!

PG/PC ist integriert worden in NetPro, den Typ der Ethernet-Karte habe ich eingetragen.
Die Verbindung vom PG zum Ethernet ist in NetPro auch gelb hinterlegt..

..trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung bei der Konsistenzprüfung:

FEHLER: DIE STATION ENTHÄLT KEINE BAUGRUPPENTRÄGER.
..obwohl vorher (ohne PG) alles richtig konfiguriert war..



Danke, TUC_SPS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn in NetPro etwas gelb hinterlegt ist, ist in Deiner Konfig an der gelb hinterlegten Stelle ein Fehler vorhanden. -> Es darf nichts gelb hinterlegt sein.

ansonsten:
Ironische Vorwürfe kann ich mir selbst machen und brauche mir nicht die Mühe zu machen anderen Leuten zu helfen. Eine normale Nachricht, daß es nicht funktioniert hätte gereicht. Desweiteren sollte man immer eine Kopie des letzten lauffähigen Programmstandes sichern.

Du kannst ja mal Dein Projekt oder wenigistens ein abgemagertes Project, was nur die Hardwarekonfig enthält anhängen.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 
War nicht böse gemeint.. mache das hier alles zum ersten mal :oops: und muss mich selbst einarbeiten


Meine letzte Meldung war natürlich MÜLL, weil ich eine SPS zu viel auf dem Plan hatte. Deshalb: Sorry!

Ich habe inzwischen meine Verbindung ISO-on-TCP zum Laufen gebracht und versuche mal, Daten hin- und herzuschubsen.

melde mich wieder,
danke!!
 
Hallo TUC_SPS,

Es freut mich, daß Deine Verbindung funktioniert. Entschuldigung angenommen.

Evtl. klappt's auch, ohne den Eintrag des PG's in NetPro. Aber der Eintrag hat noch andere Vorteile: Man (oder ein Kollege) weiß z.B. immer, wie man ein PG an die Anlage anschließen kann und Adressen des PG's (MPI, DP,...) können bei verschiedenen Projekten leichter (einfacher) verwaltet werden.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 