MMC für Firmwareupdate vorbereiten

Klärmolch

Level-2
Beiträge
298
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie MMC für Firmwareupdate vorbereiten?

Hallo,
ich möchte mehrere S7-315-2DP 2AG10 FW. 2.0.8 auf FW. 2.6.11 updaten.
Eine 4MB MMC habe ich.
Laut Anleitung bracht man dafür einen Prommer oder ein PG.
Ich habe nur ein Laptop mit CP5512 zur Verfügung.
Gibt es eine andere Möglichkeit das FW Update auf die MMC zu bekommen, z.B. über die CPU?

Gruß
Klaus
 
Zuletzt bearbeitet:
... leider nein. Die vorhandene CPU-FW dürfte auch für ein online-Update zu alt sein. Vielleicht ist in deiner Nähe ja jemand mit PG oder Prommer bereit, das da auf die Karte mal aufzuspielen... Oder jemand mit der gleichen Karte und FW-Update macht ein Image davon, welches du dann auf deine Karte schreibst. Ob das 100% funktioniert weis ich nicht.
Thomas
 
Ich hab hier ne 6ES7953-8LM20-0AA0 ES:01 von der ich ein Image machen könnte, wenn es dir was nützt.
Thomas

PS: per Post könnte ich sie dir auch fertigmachen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Für eine ältere CPU 315F-2 DP muss ich die Firmware updaten, habe jedoch kein PG um die MMC zu programmieren.
Für das Update ist eine 4MB MMC notwendig, welche ich auch habe.

Die Firmware befindet sich hier:
http://support.automation.siemens.c..._V2611.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=39708576

Könntest Du mir ein Image von einer 4MB Karte mit diesem Update mit s7imgr1.exe machen?

Vielen Dank,
Ulrich
 
Wenn Du die gleiche Karte hast ( siehe oben) kann ich nächste Woche bestimmt mal was zustandebringen. Das Image wird etwa 64MB groß. Wie groß es gepackt ist weis ich nicht mehr genau. Also schaff Platz in deinem Postfach ;-)

Thomas
 
Hallo zusammen,

warum macht man das FW-Update nicht über MPI oder PB ?

In der HW-Konfig über Firmware aktualisieren, habe ich schon oft gemacht und hatte nie Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

warum macht man das FW-Update nicht über MPI oder PB ?

In der HW-Konfig über Firmware aktualisieren, habe ich schon oft gemacht und hatte nie Probleme.

2. Online:
Voraussetzungen:

  • Ein Online-Update der Firmware ist möglich mit STEP 7 ab Version V5.3.
  • Die Zielbaugruppe in der Station, deren Firmware aktualisiert werden soll, muss den Firmware-Stand V2.6.1 oder höher aufweisen und online erreichbar sein.
  • In STEP7 kann im Online-Modus der Baugruppenzustand der CPU überprüft werden. Für die Firmware-Erweiterung muss die Version A0.21.0 oder höher angezeigt werden.

ch möchte mehrere S7-315-2DP 2AG10 FW. 2.0.8 auf FW. 2.6.11 updaten.

________________________
 
Hallo,
meine Karte ist eine 6ES7953-8LM11-0AA0, aber die hat die gleiche Größe (nur ältere Version), sollte also kein Problem sein.
Für ein Onlineupdate ist leider die Firmware in der CPU zu alt.

Wäre toll wenn Du mir ein Image machen könntest.

Danke,
Ulrich
 
Hallo,
meine Karte ist eine 6ES7953-8LM11-0AA0, aber die hat die gleiche Größe (nur ältere Version), sollte also kein Problem sein.
Für ein Onlineupdate ist leider die Firmware in der CPU zu alt.

Wäre toll wenn Du mir ein Image machen könntest.

Danke,
Ulrich

Ich hoffe, es funktioniert mit der älteren Karte von dir. Ich weis nicht wie eng das die CPU sieht.

Du kannst ja vorher ein Image deiner Karte machen für den Fall das mit dem Image der neuen nichts mehr damit anzufangen ist.
Du kannst mir ja deine Email-Adresse per PN zukommen lassen, dann schick ich das Image gleich los, wenn ich es habe.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kopieren von neuen Karten auf alte

Für das Firmwareupdate stehen prinzipiell 2 Karten zur Verfügung:
6ES7953-8LM11-0AA0 (alt) und 6ES7953-8LM20-0AA0 (neu).
Diese Karten haben zwar die gleiche aufgedruckte Größe (4MB),
sind jedoch intern unterschiedlich.
Somit ist eine direkte Kopie des Images von der neuen Karte auf die alte mit S7ImgWR1.exe nicht unmittelbar möglich.

Durch Manipulation des Images kann man diese Hürde jedoch umgehen.
Folgende Schritte sind notwendig:
1) Alte Karte mit S7ImgRD1.exe auslesen und Image speichern.
2) Mit einem Binäreditor die ersten 208hex Bytes aus dem alten Image in das neue kopieren (überschreiben).
In den ersten 8 Bytes steht der Header von S7ImgRD1.exe, in den anderen 200hex Bytes ist vermutlich der Bootsektor (Dieser ist bei S7ImgRD.exe nicht vorhanden!).
3) Das neue Image auf die Größe des alten zurechtschneiden. (Z.B. mit truncate)

Nun kann das manipulierte Image auf die alte Karte geschrieben werden.
Update klappt jetzt auch mit der alten Karte!
 
Hallo,
ich möchte gerne eine 313C updaten Stand 2.0.11 nach 2.6.11
Typ 6ES73135EB01-0AB0
Eine MMC 4MB 6ES7953-8LM20-0AA0 habe ich.
Kann mir jemand ein Image machen?

Vielen Dank
 
Sorry,
bie eben erst mal wieder zur Ruhe gekommen.
Du hast natürlich Recht, ich habe genannte Tabelle nur halbherzig gelesen.
2.6.11 ist für die 5BE03. Bitte die 2.0.12.

Gruß
Klaus
 
Zurück