ich wurde vor das Problem gestellt, daß ich auf die Schnelle eine Konfiguration zusammenstellen muß mit der ich S7 Komponenten (Anlage ist mit Profinet aufgebaut) CPU 315, mit einem Leitrechner verbinden soll, Bis zum Patchschrank geht ein LWL Leiter, Ethernet Protokoll.

Weis jemand wo ich Informationen über die benötigten Komponenten oder Anschlußübersichten bekommen kann?

Danke
 
Hallo

Es fehlen noch ein paar Informationen.

Was soll am Leitrechner gemacht weden, nur Daten lesen und schreiben?
Ist der Leitrechner nur zur Archivierung bestimmt?
Ist der Leitrechner ein übergeordnetes Prozessleitsystem?
Läuft auf dem Leitrechner eine Visualisierung, eventuell sogar
parallel zur örtlichen Visualisierung?
Welche Software läuft auf dem Rechner, ABB, Siemens, SQL, ....?

Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Es fehlen noch ein paar Informationen.

Was soll am Leitrechner gemacht weden, nur Daten lesen und schreiben?
Es sollen Daten und Befehle zwischen PC und Steuerung geschickt werden.
Ist der Leitrechner nur zur Archivierung bestimmt?
Nein
Ist der Leitrechner ein übergeordnetes Prozessleitsystem?
Über den Rechner sollen z.B. Motore eingeschaltet werden können, Fahraufträge gestartet werden usw.
Läuft auf dem Leitrechner eine Visualisierung, eventuell sogar
parallel zur örtlichen Visualisierung?
Ja, soll so sein, in der Anlage Win CC Flexible, am Rechner weiß ich noch nicht.
Welche Software läuft auf dem Rechner, ABB, Siemens, SQL, ....?
Habe ich noch keine Info

Gruß
Bernhard

Mehr Info habe ich leider auch noch nicht, ich soll mal ein Grundsätzliches System zusammen stellen, sprich was brauche ich im Patchschrank für die Übergabe an LWL Ethernet, was an der Steuerung CP oder Ähnliches
 
Hallo

Also an Hardware denke ich ist nicht so viel notwendig.
Einen 343-1 CP auf der Steuerung, eventuell ein Switch im
Schaltschrank zum Umsetzen auf LWL, eine Spleissbox für LWL.
Dann eine LWL Verbindung zum Leitrechner, eventuell
kann das bestehende LWL Kabel verwendet werden, ich würde aber
eine eigenes Paar vom LWL Kabel verwenden.
Dann wieder ein Switch zum Umsetzen auf Kupfer und danach
zum Leitrechner.
Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist der programmtechnische
Aufwand. Wenn vor Ort und von Ferne bedient werden kann ist
das alles gegenseitig zu verriegeln. Hand- und Auto- und Fern -
Betriebesarten sind notwendig.
Ebenso darf die Netzwerksicherheit nicht unterschätzt werden.
Wenn mehrere Stationen und Rechner, welche eventuell auch
am Firmennetz hängen, miteinander verbunden sind, sind die
Wege für die Viren und sonstigen Gefahren auch geöffnet.

Also da ist erst auch mal ein bischen Konzeptengineering notwendig.

Dabei müssen die Rahmenbedingungen "Bedienung, IT-Sicherheit usw."
geklärt werden. Eventuell kommt dann ein ganz anderer
Lösungsansatz heraus, z.B. Soft SPS am Leitrechner mit dezentraler
E/A- Ebene mit einem gesamten Visualisierungskonzept.

Gruß
Bernhard
 