Hallo,
folgendes Problem:
Seite A)
CPU 314C mit CP 342-5 als DP Master.
Seite B)
CPU 417 mit CP? (weiß nicht, ist PLS!)
Steckt nur eines der Kabel auf dem DPDP Koppler ist diese Seite OK, nur die abgesteckte Seite geht auf BF/SF. Stecken beide Kabel! Tanzen SF und BF LED`s (also alle) SAMBA!
NCM Diag hatte mir bis dato die Meldung das über meine SEND und RECV Bausteine 64byts übertragen werden der Master aber 384bytes liefert. Laut Siemens Hilfe soll dies aber keinen Einfluss haben.
Jemand eine Idee warum der DPDP Kopper uns nicht mag?
Getestet wurde ob eine Spannung auf dem Schirm ist... nein, ist nicht!