Hallo,

(CPU 315-2DP, CP 343-1)
Ich konnte vor Ort einen Test machen, meine beiden FC's geben mir immer den fehler 8183 raus kann aber mit der Hilfe konnte nichts anfangen.

SPS über TCP an Fremd PC

in der Netconfig habe ich den Partner eingetragen
Bitte um schnelle hilfe
 
Hallo,

(CPU 315-2DP, CP 343-1)
Ich konnte vor Ort einen Test machen, meine beiden FC's geben mir immer den fehler 8183 raus kann aber mit der Hilfe konnte nichts anfangen.

SPS über TCP an Fremd PC

in der Netconfig habe ich den Partner eingetragen
Bitte um schnelle hilfe
Hallo Melanie,
das ist bei den wenigen Angaben schwer zu sagen.

8183H Heißt:
Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet.

Gut wäre wenn Du ein paar Bilder von der Parametrierung im NetPro und dem Aufruf der FC machen könntest.
Oder besser noch das Projekt hier hochladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigenschaften TCP-Verbindung.JPGNetpro Wegewahl.JPG

Netpro.JPG

CALL "AG_RECV"
ID :=1
LADDR :=W#16#100
RECV :=P#DB401.DBX0.0 BYTE 128
NDR :="RECV_Status"
ERROR :="RECV_Fehler"
STATUS:=MW321
LEN :=MW80


Bei Eigenschaften Eigenschaften


CALL "AG_SEND"
ACT :=L0.0
ID :=1
LADDR :=W#16#100
SEND :=P#DB400.DBX0.0 BYTE 128
LEN :=128
DONE :="SEND_Status"
ERROR :="SEND_Fehler"
STATUS:=MW301
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry Melanie,

ich kann keinen Fehler erkennen.
Allerdings fahre ich auch meist ISO ON TCP/IP.

Mein einziger Tipp, jedoch glaube ich dass Du es gemacht hast, die Verbindungen separat übertragen, über NetPro.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Melanie,

so wie ich mir die Bilder angeschaut haben, ist mir gleich auf den ersten Blick die IP-Adresse deines Parnters aufgefallen. Hast du hier einen Router drinnen?
Weil die passen ja so garnicht zueinander.
Des weiteren, wie wird der AG_SEND angestossen? Ich sehe hier nur ein Lokalbit.
Was du auch noch prüfen kannst, sofern du die Systemdaten an die CPU übertragen hast. Makier mal im NetPro die CPU an der MPI-Schnittstelle und klich dann in der Tastkleiste auf das Symbol "Verbindungstatus aktivieren/deaktivieren". Das Symbol ist mit zwei Steckern und einem "i" gekennzeichnet. Ist so schräg unter Zielsystem.
Hast du das aktiviert, dann kannst du unter in deiner Tabelle einen zusätzliche Spalte sehen. Ist dort ein grüner Pfeil, so ist die Verbindungsprojektier okay und die Verbindung läuft schon mal. Ist sie rot, so fehlts schon mal hardwaremässig.
 
Das anpingen uber die CPU funktionierte das hatte ich vor Ort als erstes getestet. (Läuft über Hallennetz fremd PC konnte mich auch anpingen)

"Verbindungsstatus aktivieren/deaktivieren" habe ich vor Ort auch gemacht. erst stand dort Verbindung wird aufgebaut und dann war dort ein rotes Kästchen zu sehen und dort stand das es keine Verbindung gibt


AG_SEND wird auf jeden Fall angestoßen das hatte ich Online überprüft (wird vorher im FC gesetzt)

mir fällt auch im mom. nichts mehr ein ob in der Hardwarekonfig noch was anderes sein könnte. hoffe jemand hat noch eine Idee

Wo liegt der unterschied zwischen ISO ON TCP/IP und der einfachen TCP/IP Verbindung
 
Zuletzt bearbeitet:
Portnummer.JPG

Eine Frage noch wegen den Ports.

wenn der Fremd PC mir was Sendet aber nicht über IP sondern über Port 51000 muss ich dann bei den Eigenschaften - TCP-Verbindung nur bei mir Lokal die 51000 eintragen oder auch bei dem Partner?
 