[TIA-PORTAL] Datenbaustein laden ohne dass die Beobachtungswerte überschrieben werden

IBFS

Level-1
Beiträge
4.068
Reaktionspunkte
893
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke, dass das einige interessiert:

Wie laden Sie in STEP 7 V11 einen einzelnen Datenbaustein in und aus der S7-1200 CPU, ohne dass die Beobachtungswerte überschrieben werden?


http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50379693

Vor dem Laden eines Bausteins in STEP 7 V11 wird die CPU in den Zustand STOP gesetzt, auch wenn Sie nur einen Baustein laden.

Wenn Ihre S7-1200 CPU noch mit dem Firmwarestand V1 ausgerüstet ist, wird beim anschließenden Wechsel in den Betriebszustand
RUN ein Kaltstart der CPU durchgeführt.

Durch den Kaltstart werden dann alle Speicherbereiche, auch die remanenten Speicherbereiche gelöscht und in den Datenbausteinen
werden die Beobachtungswerte mit den Startwerten überschrieben.

Wenn Sie vermeiden wollen, dass nach einem Download Ihres STEP 7 Programms in die CPU die Beobachtungswerte in den
Datenbausteinen nicht mit den Anfangswerten überschrieben werden, müssen Sie die Firmware Ihrer S7-1200-CPU auf V2 hochrüsten.

Nach einem Laden aus STEP 7 V11 führt die CPU mit der Firmware V2 beim ersten Wechsel in den Betriebszustand RUN einen Warmstart durch.
Beim Warmstart werden die Daten in den DBs nicht überschrieben.

Beachten Sie aber die beiden Fälle, in denen Ihre CPU mit der Firmware V2 doch einen Kaltstart durchführt:

  • Wenn Sie das Projekt aus STEP 7 V10.5 in eine CPU mit der Firmware V2 laden.
  • Wenn Sie in STEP 7 V11 Ihr Programm in eine CPU mit V2 laden, aber in der Gerätekonfiguration eine CPU mit V1 projektiert haben.

Frank
 
Ich denke, dass das einige interessiert:

Wie laden Sie in STEP 7 V11 einen einzelnen Datenbaustein in und aus der S7-1200 CPU, ohne dass die Beobachtungswerte überschrieben werden?
Aber das gilt halt nur für die S7-1200.
Die Beobachtungswerte bei den 300 & 400 CPU werden wie gewohnt, gnadenlos überschrieben.
(Kommt jetzt in der Überschrift nicht so raus, darum wollte ich es nochmals erwähnen)
 
Wie siehts den mit dem sichern der Aktualwerte aus? Würde ja schon reichen wenn man in TIA per Knopfdruck die Aktualwerte online in die Initialwerte des Offlinebausteins sichern kann (möglichst natürlich den Symbolischen Variablen zugeordnet)
 
Wie siehts den mit dem sichern der Aktualwerte aus? Würde ja schon reichen wenn man in TIA per Knopfdruck die Aktualwerte online in die Initialwerte des Offlinebausteins sichern kann (möglichst natürlich den Symbolischen Variablen zugeordnet)

Das geht nicht mit einem einzigen Klick, ist aber möglich wenn bestimmte Bedingungen vorhanden sind. (ua. z.B. noch nicht geänderter DB)
Steht im neuen Handbuch genau beschrieben!
 