Hallo,

von manchen Kollegen hier besteht der Wunsch nach einer Zusammenfassung
der Ergebnis von Vortrag und Diskussion über das neue TIA-Portal.

Wer dabei war und etwas beisteuern kann (weitere Fragen, Tipps, Antworten)
bitte einfach im Bereich Diskussion antworten, ich übertrage die Antworten dann
immer in diese Zusammenfassung. Vielen Dank für Eure Mitarbeit.

1. Wie kann ich mit dem TIA Portal effektiv(er) arbeiten?

Allein die Bibliotheksfunktion ist schon ein sehr mächtiges Tool. Darin sollen sich
SPS, HMI und auch alle anderen Objekte ablegen lassen (z.b. Hardware). Es soll
damit möglich sein ganze Baugruppen bzw. Module zu einer Anwendung
zusammenzustellen.

Während bei STEP7 classic die Engineeringdaten mehrfach vorhanden waren und
entweder manuell oder automatisch abgeglichen wurden, sind die Engineeringdaten
jetzt innerhalb des TIA-Portals nur einmal vorhanden.

Schon jetzt gibt es für die SPS und das HMI nur noch eine Datenbasis und je nach
Engineeringtool gibt es eine "Sichtweise". Änderungen im SPS-Editor (z. B. Änderung
eines symbolischen Namen) sind im HMI-Editor sofort zu sehen.

SCADA ist zumindest in weiten Teilen bereits im TIA Portal enthalten. Es fehlen aber
noch einige Features wie z.B. Redundanz.

Später kommen noch Motion und Drives.

Auszug aus den detaillierten Ausführen von Rainer Hönle (Beitrag #31)

Bereich Hardwarekonfiguration:

  • die richtige CPU wird mit einer Aktion ausgewählt (direkt in "Neues Gerät
    hinzufügen"). Früher mußte eine S7-300 Station angelegt, die Hardware-
    Konfiguration geöffnet, eine Profilschiene reinkonfiguriert und dann erst
    konnte man die CPU aussuchen.
  • um bei einer CPU einen PROFIBUS-Strang mit entsprechenden
    Busparametern zu erstellen, müssen drei Dialogfenster geöffnet werden.
    Man muss jeweils von einem zum nächsten und wieder zurück. In der
    neuen Gerätesicht sind alle (!) Parameter in einer Liste im Eigenschafts-
    fenster verfügbar. Dieses Fenster kann ich auch die ganze Zeit offen
    haben, was bei den Dialogen nicht geht, da diese (zumindest zum Teil)
    modal sind.
  • und auch noch: über den Filter im Hardwarekatalog sieht man nur die
    Komponenten, die man in der aktuellen Station einsetzen kann. Man
    findet die Komponenten einfach schneller.
Bereich Netzkonfiguration:

  • mit dem TIA Portal existiert eine eindeutige Trennung zwischen Geräte-
    konfiguration und Netzwerkkonfiguration. In STEP7 classic mußte I/O
    in HWConfig parametriert werden, aber andere Netzwerkrelevante
    Dinge in NetPro. Das ist jetzt besser organisiert. Alles was Vernetzung
    betrifft findet sich in der Netzsicht. Inklusive AS-Interface.
Bereich Programmierung:
  • Alle Editoren haben jetzt das gleiche Verhalten. Es gibt keine Quellen
    mehr, sondern auch in SCL kann man direkt im Baustein programmieren.
    Das Interface wird in allen fünf Programmiersprachen auf die gleiche
    Weise erstellt.
  • Intellisense ermöglicht die Auswahl einer Variable (oder Anweisung!)
    direkt an der Verwendungsstelle über die Tastatur. Variablen können
    auch an jeder Stelle im Programm definiert werden. Man muss dafür
    nicht extra in das Interface oder eine Variablentabelle wechseln.
  • Bausteine können jetzt in beliebigen Unterordnern organisiert werden.
    Einfach rechte Maustaste auf Programmbausteine -> "Gruppe hinzufügen".
    Damit erreicht man bei großen Projekten wesentlich bessere Transparenz
  • vor allem die Graphischen Programmiersprachen (KOP, FUP, GRAPH),
    sind nun deutlich "Änderungsfreundlicher". Objekte können einfach
    getauscht oder verschoben werden, ohne dass andere Elemente
    erst gelöscht werden müssen.
  • es können mittlerweile auch fehlerhafte Bausteine (= rote Zeilen =
    unfertiger Programmcode) gespeichert werden. Das endgültige
    Bearbeiten kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Bereich Bibliothek:

  • es können die unterschiedlichsten Elemente aus dem Projektbaum in
    die Bibliothek gelegt werden. Ganze Stationen mit Programm und Symbolik,
    nur die Hardware, einzelne konfigurierte Baugruppen, Symbole, Bausteine,
    etc. Und das sowohl von Steuerungen, als auch HMI in einer Bibliothek.
    Früher war hier nur ein Bruchteil dessen möglich. Und stellt euch mal vor,
    was allein dieser Punkt für neue Möglichkeiten bietet, wenn immer wieder
    gleiche Sequenzen, Komponenten, ... verwendet werden.
Bereich Online Funktionen:

  • Online/Offline Vergleich mit einem Klick
  • gezieltes Beobachten von bestimmten Instanzen
2. Wir der serielle PC-Adapter weiterhin unterstützt?

3. Welche Baugruppen werden im TIA Portal unterstützt?

Stichtag war der 1.10.2007
Alle Baugruppen die da abgekündigt waren kommen auch nicht mehr ins TIA Portal.
Alle Baugruppen müssen aber vor einer Migration mindesten den Firmwarestand habe,
der zum 1.10.2007 aktuell war.

Beispiel:
CPU 315-2DP - FW2.0 geht nicht
CPU 315-2DP - FW2.6 geht
Das das im praktischen Einsatz natürlich seine Tücken hat dürfte klar sein. Das ist
u.a. auch der Grund, warum das STEP7 (ohne Portal) uns noch sehr lange erhalten
bleiben wird.

Es wurde bei der Entwicklung des TIA Portals großer Wert darauf gelegt, dass STEP7
Classic und das TIA Portal auf einem Rechner parallel koexistieren können.

Zusatzfrage: Wird das HW-Katalog eventuell mit ältere HW-Versionen erweitert ?

Das ist unwahrscheinlich. Es musste hier ein Kompromiss gefunden werden, um nicht
unnötigen Ballast in das TIA Portal mitzuschleppen.

Es war schon jetzt ein großer Aufwand, dass es überhaupt die Migration gibt. Jeder
Fall muß einzeln getestet werden. Bis jetzt wurden ca. 100 Mannjahre - Stand heute -
alleine nur für die Entwicklung der Migration aufgewendet. Hier noch mehr Aufwand zu
treiben, ginge sehr zu Lasten neuer Funktionen.

4. Können mehrere Entwickler gleichzeitig im Projekt arbeiten?

Das ist für die Zukunft geplant - mit ein- und auschecken der einzelnen Bausteine
bzw. Sperren von Bausteinen, die im Moment vom Kollegen bearbeitet werden.

Bis jetzt ist zumindest ein Workaround über die Bibliothek möglich. Bietet natürlich
noch nicht die Möglichkeiten wie heute bei Klassik, macht es aber zumindest möglich,
dass mehrere Personen an einzelnen Teilen des Projekts arbeiten und am Ende wird
alles zusammenkopiert.

Die Anbindung an ein bestehendes SourceSafe-Tool ist im Moment nicht geplant.

5. Welche Möglichkeiten Export- und Importmöglichkeiten bietet das
TIA Portal?

Der Import von Quellen ist schon integriert.

Der Export von Bausteinen / Quellen (was und wie genau ist noch nicht bekannt)
wird es erst ab Version V12 geben.

Bei einer Migration von geschützten Bausteinen bei denen die Quelle fehlt, kann die
Quelldatei nicht nachträglich importiert werden, sie wird nicht mehr erkannt. Sprich
alle Quellen müssen vor der Migration im Projekt liegen, der Bausteinschutz wird dann
durch das TIA Portal automatisch aufgehoben.

Es soll später auch möglich sein "Speichern als Text" auszuwählen.

Mit Punkt 6. geht es unten weiter.

Herzlich Dank an alle, die "Inhalte" beisteuern:

Perfektionist, Rainer Hönle, tnt369, marlob, Paule, IBFS, JesperMP, Ralle, daschris, miami
 
Zuletzt bearbeitet:
6. Gibt es im TIA Portal auch die VBA-Möglichkeiten wie in WinCC V.11


7. Wie ist das mit dem Know How Protect im TIA Portal

Es ist ein Know How Protect integriert, der in der Sicherheit besser ist als der alte
(Bit im Header über Tools einfach rücksetzbar), aber bisher nicht verschlüsselt.

Der Know How Protect bietet momentan eine "mittlere" Sicherheit, erlaubt aber z. B.
nun das Testen auf der Plcsim. Eine richtige Verschlüsselung (wie seit Classic V5.5
integriert) wird es erst in zukünftigen Versionen geben.

8. Können die Anwendungen des TIA-Portals per Kommandoschnittstelle
gesteuert werden?

Eine Kommandoschnittstelle ist geplant, aber es ist noch nicht klar, was damit alles
möglich sein wird.

9. Wird SINAUT ST7 in das TIA Portal integriert?

Ob SINAUT ST7 in seiner jetzigen Form integriert wird ist fraglich. Es wird aber im
Laufe der Zeit etwas mit ähnlicher Funktionalität im TIA Portal geben.

10. Graph

Graph ist bereits enthalten und bietet wesentlich mehr Möglichkeiten als die "alte"
Graph-Version aus STEP7 classic.

High-Graph gibt es nicht mehr.

11. VAT und Kommentarzeilen (Standard-Variablentabelle und eigene
Variablentabelle)


12. Aktualdaten und Startwerte

Aktualdaten können nun über einen Zwischenpuffer (das Stichwort ist Snapshot)
auf die Startwerte übernommen werden (einzeln oder mehrere/alle).

Zusatzfrage: Vielleicht bleiben sogar die Aktualwerte in der SPS erhalten, wenn
der DB neu übertragen wird?

Nein, die Werte müssen nach wie vor zurück geschrieben werden. Allerdings geht es
jetzt (ein bisschen) einfacher, oder sagen wir mal optisch schöner.

Nicht mehr:
Projekt online öffnen > DB kopieren > Offline öffnen > DB einfügen
sondern:
DB öffnen > Onlinesicht > Spalte mit den "Momentanwerten" einblenden > Werte
kopieren > in Spalte "Aktualwerte" einfügen. (nicht mit Drag&Drop)

Da war der das Erzeugen einer Quelle das ultimative Mittel in V5.5, aber wie macht
man das jetzt, auch so?

Rechte maustaste auf den DB und dann "Copy as text" und dann in Notepad,
Word usw.

13. Versionen auf- und abwärtskompatibel

Die Frage hinsichtlich der bei WinCC flexible vermissten n-1* Kompatibilität soll mit
dem TIA Portal gelöst werden. Ist aber erst mit der nächsten Version geplant.

*n-1: Derzeit kann man die Projektierung zwar um eine Version niedriger (n-1) als
Projektdatei abspeichern. Es kann aber keine "(n-1)" Runtime-Datei generiert und
auf das Zielgerät übertragen werden.

14. Datentypen WinCC/Flexible

Die Datentypen im TIA Portal wurden angepasst und vereinheitlicht. Im Falle von
WinCC flexible heisst das z.B. dass Char jetzt SInt ist, Byte USInt, Long wird zu
DInt, etc. Ist in der Hilfe unter dem Punkt Migration beschrieben.

15. STRING beobachten

Das hat ja auf der Vorführung leider nicht so richtig geklappt, darum hat Paule es
mal probiert: "Man kann die Länge angeben. Als Startwert kann ich dann meinen
Text eingeben. In der Online Sicht sehe ich dann aber nur maximal 31 Zeichen. Ist
aber doch schon mal eine Verbesserung oder nicht?"

String_beobachten2.jpg

Die Migration ins TIA Portal funktioniert auch problemlos.

16. ist der Begriff "optimierter Bausteinzugriff" irgendwann gefallen?

Nein.

17. Wann gibt es das TIA Portal als 64-Bit-Version?

Ist mit SP2 geplant, erscheint voraussichtlich im Herbst 2011.

18. Gibt es die neuen Funktionen der S7-1200 auch für die 300/400er?

Eindeutig nein. Das gibt die Systemarchitektur nicht her. Bei einem Nachfolger dann,
aber das ist noch so weit weg, dass nicht darüber gesprochen wurde.

19. Warum kann ich keine WinCC flexible-Projekte migrieren?

Vermutlich wurde das entsprechende Häkchen bei der Installation des TIA Portals
nicht gesetzt (default: nicht gesetzt):



Wenn man Panels migrieren will, braucht man natürlich auch noch die entsprechende
WinCC Edition. Das heisst, für Basic Panels reicht ein Step 7, da WinCC Basic bereits
enthalten ist. Für alle anderen Panels muss es dann schon WinCC Comfort sein.
Für PC Runtime wird WinCC Advanced benötigt.

20. Gibt es innerhalb des TIA Portal die Möglichkeit, Signale aufzuzeichnen (Trace)?

Stand heute ist das nicht geplant, aber der Wunsch wurde notiert.

Auf der 1200er kann man jetzt mit der Funktion "DATALOGCREATE" Daten als CSV-Datei direkt
auf die Flashkarte schreiben, auch zyklusgenau. Und das Abholen und kann man mit dem
integrierten Webserver lösen. daschris: "Ist zwar auch ein Workaround aber ich finde
recht ressourcenschonend".

Interessante Links zum Thema

Siemens: Programmierung mit STEP 7 V11 mit KOP, FUP, AWL, SCL, Graph

Computer & Automation: Das durchgängige Portal

(übernommen bis Beitrag #27, sowie #68 )

Herzlich Dank an alle, die "Inhalte" beisteuern:

Perfektionist, Rainer Hönle, tnt369, marlob, Paule, IBFS, JesperMP, Ralle, daschris, miami, LowLevelMahn
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

brauche dringend für meine prüfung hilfe. habe eine SPS 1200 mit Analogausgabegruppe 0-10v. Mein Zähler gibt mir eine intigerzahl von 0.0-10.0 raus. welche ich in mein ausgangwort von 0-10v schreiben möchte, aber die normierung past nicht und mit den bausteine scale und norm ist es nicht möglich.

er schreibt bei 0.0 ind das ausgangswort w#16#000
1.0 w#16#001
10.0 w#16#00A
die werte sind aber viel zu klein. wie bekomm ich das hin??

Kann mir bitte jemand schnell helfen?
 
Eindeutig nein. Das gibt die Systemarchitektur nicht her. Bei einem Nachfolger dann,
aber das ist noch so weit weg, dass nicht darüber gesprochen wurde.
 