Tia Portal, Signalaufzeichnung

Servus,
weis jemand ob es im TIA Portal eine Signalaufzeichnung gibt, wie früher ein Traceprogramm- ich glaube das musste man bei Siemens zu kaufen, und wo kann ich mich darüber informieren?
Danke
Da habe ich am Wochenende beim Forumstreffen die Siemens Mitarbeiter auch nach gefragt. Und die Antowrt war: Nein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da habe ich am Wochenende beim Forumstreffen die Siemens Mitarbeiter auch nach gefragt. Und die Antwort war: Nein


WIE MISSBRAUCHE ICH DAS PID-TOOL (STEP7 V5.X bzw. V11) FÜR EIGENE MESSWERTKURVENANZEIGE


Das PID-TOOL ist jetzt TIA-STEP7 V11-"eingebettet"

- Man nehme einen FB41 (mit z.B. DB41 als IDB) und platziere in wohin man möchte.
(natürlich in ein laufendes SPS-Programm - is klar)

- man Klemme an den Sollwerteingang seinen ersten "eigenen" Messwert an
- man Klemme an den Istwerteingang seinen zweiten "eigenen" Messwert an
- man Klemme an den Stellwertgang seinen dritten "eigenen" Messwert an

Der Regler bleibt deaktiviert, sonst könnte man den Stellwertausgang nicht benutzen.

Jetzt den DB41-ONLINE mit dem PID-Tool beobachten und die Kurvenanzeige scharfschalten.

Jetzt hat man drei Kurven beliebiger interner CPU-Messwerte!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich missbrauche WinCC Flex RT für diesen Zweck.

Und dann hast du sofort gefragt, wann diese Mängel behoben wird ?
Schon besser als die Lösung von IBFS. Ab und zu habe ich aber doch gerne eine Zyklusgenaue Analyse.
Allerdings gibts hier im Forum noch den einen oder anderen Lösungsansatz.

Gefragt habe ich und es ist (bis jetzt) nicht geplant. Es wurde aber notiert, also überraschen lassen:ROFLMAO:
 
Auf der 1200er kann man jetzt auch mit der Funktion "DATALOGCREATE" csv files direkt auf die Karte schreiben, damit zyklusgenau. Und abholen könnte man mit dem integrierten Webserver lösen. Ist zwar auch ein Workaround aber ich finde recht ressourcenschonend.
 