moin moin,

ich habe ein klein projekt, ein Antriebsmaschine mit ein
Siemens Umrichter Micromaster 420.
Es soll zwei arten von Abschaltungen, einmal beim Not Aus und Andere Abschaltung bei Andere Störungen.
beim Not Aus soll Sofort abgeschaltet und bei Andere Störungen soll die Antriebsmaschine sanft abgeschaltet.

Hat jemand eine Idee, wie man realisieren kann :rolleyes:.

bin für jede Hilfe dankbar.
 
Not Aus ??????
Doch wohl ehr ein Not-Halt !!!!

Und ich meine der AUS3 Eingang ist kein Sicherer Eingang.
Also keine Schnellen Tips hier in dieser Richtung.
Alles in Bereich Sicherheitstechnik sollte genau überlegt sein und nicht mal Schnell mit 24V auf AUS3 und alles ist gut!!!

Tipp:
--> Maschinenbauer Fragen : Gefahrenanalyse, Sicherheitseinstufung.
--> Wie zu Reasisieren: Zaun / Lichtgitter ...... 1Kanalig / 2Kanlaig
--> Planen --> Dokumentieren


Grüße
wiesel187


P.S. : Du willst doch selber Nachts noch ruhig Schlafen
 
Was Wiesel schreibt ist voll und ganz richtig. der Aus3 ist hier die möglichkeit den Antrieb in einer Kurzen Zeit zum stehen zu bringen. Haben selber mehrere Anwenden in Betrieb in denen wir dies so praktizieren. Zusätzlich wird bei uns zeitverzögert ca. 2s das Hauptschütz über ein 2 Kanaliges Not-Aus Relais oder einer F CPU abgeschaltet. Vom Hauptschütz wird ein Kontakt überwacht um zu erkennen ob es kleben bleibt.
Solche Anwendungen sind manchmal nötig da nicht alle Antriebe einfach so abgeschaltet werden können.
Kommt natürlich immer auf den Einsatz an...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Tipp:
--> Maschinenbauer Fragen : Gefahrenanalyse, Sicherheitseinstufung.
--> Wie zu Reasisieren: Zaun / Lichtgitter ...... 1Kanalig / 2Kanlaig
--> Planen --> Dokumentieren

Haben selber mehrere Anwenden in Betrieb in denen wir dies so praktizieren. Zusätzlich wird bei uns zeitverzögert ca. 2s das Hauptschütz über ein 2 Kanaliges Not-Aus Relais oder einer F CPU abgeschaltet.

ich schließe mich den Ausführungen der letzten beiden Beiträge an.

Du musst eine Risikobeurteilung des Maschinenbauers haben. Wenn Du die nicht hast, kläre, ob es die gibt.

Je nach Gefährlichkeit des Antriebes bzw. des Anlagenteiles, welcher von der Bewegung betroffen ist, musst Du eine Steuerungskategorie und noch einige andere Dinge ermitteln.

Hast Du schon mal die Begriffe Performancelevel oder MTTFd gehört?

Bei Fragen gerne wieder melden.

Gruß
Tommi
 
Und ich meine der AUS3 Eingang ist kein Sicherer Eingang.

völlig richtig!

deshalb auch:

Der Not Aus Kreis wird mit AUS3 verknüpft...
Karsten

wenn der Antrieb durch den "nicht sicheren Eingang" zum Stillstand gekommen ist sind natürlich weitere Maßnahmen notwendig um um die Sicherheit zugewährleisten.

Wir selber realisieren in unseren Anlagen NOT AUS Funktionen über Safty Integrated bzw. PNOZ Multi in Verbindung mit analogen Antrieben wie Simoreg 6RA70.

Im übrigen gebe ich natürlich auch meinen Vorrednern recht,das eine umfassende Gefahrenanalys notwendig ist um eine ausreichende Risikobeurteilung abzugeben und ein entsprechendes Sicherheitskonzept nach IEC 62061 bis SIL 3, EN ISO 13849-1 bis PL e sowie der EN 954-1 zu Gewährleisten.
 
Hallo,
bei der Handlung im Notfall in diesem Fall Not-Halt kann man eine Stopp-Kategorie 1 nach DIN EN 60204-1 verwenden da man dadurch schneller zum halt kommen kann als bei Stopp-Kategorie 0.
Man muss jetzt durch einen Stoppbefehl am z.B. Freigabe Eingang am FU einen Schnellstmöglichen Stopp einleiten und eine gesicherte Zeit starten wenn dann diese Zeit abgelaufen ist dann ein sicherabgeschaltetes Moment. Das herunterfahren findet mit nicht sicheren Komponenten statt aber das STO natürlich in dem geforderten Niveau des PLr . Das herunter bremsen muss aber nur so schnell passieren wie es z.B. die Maschine zulässt also man muss aufpassen das einem nicht alles um die Ohren fliegt.
 