Daten S5 100 CPU 103

Hi,
S5 CPU 103:
Merker = 2048, davon 512 remanent
Zeitglieder = 128, 0,01...9990s
Zähler = 128, davon 8 remanent, 0...999(vorwärts,rückwärts)

Gruß Klaus
 
Jo danke euch

Frage gibt es eine S5 CPU bei denen die Zähler über 999 gehen? (Sonst muss ich das ganze etwas verschachteln, also Fusch ) :oops:
 
Code:
a db 10

un m1.0 //impuls alle 1 sekunde/minute
on m2.0 //freigabe zum zählen
spb=m001
l dw 1
l kf 1
+f
t dw 1
m001: nop 0

l dw 1
l dw 2 //sollwert
>=f
= m 3.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Simatic Experten,

Gibt es ein Systemhandbuch für die S5-100U, papier oder elektronisch.
Weil mich würde die Speicheraufteilung der S5-100U interessieren,
also an welchen absoluten RAM-Addressen sich z.B. das PAE befindet.
Im S5-95U Systemhandbuch ist die Speicheraufteilung detailliert
beschrieben, nur auf den Siemens-Seiten kann ich kein Systemhandbuch
für die S5-100U finden, sondern nur das Gerätehandbuch aber dort ist
die Speicheraufteilung nicht dokumentiert.

cu
Josef
 
Hallo Jupp,
Josef schrieb:
sondern nur das Gerätehandbuch aber dort ist
die Speicheraufteilung nicht dokumentiert.
Stimmt nicht ganz, auf der Siemens Homepage nach Beitrag mit der ID-Nr. 1091978 suchen. PDF-File downloaden und im Kapitel 6.7 auf Seite 117 findest Du bestens dokumentiert die Speicherbelegung der Baureihe S5-100U.
Gruß
Gast ???
 
Gast ??? schrieb:
... Stimmt nicht ganz, ...

Aaaah! Und der Herr sprach es werde Licht, und es ward Licht.
Ich suche die ganze Zeit im "S5-100U Gerätehanduch" im
Anhang nach der Speicherbelegung, weil im "S5-95U/90U Systemhandbuch
die Speicheraufteilung im Anhang nochmals dokumentiert ist.
Ist aber auch verwirrend mit der Bezeichnung "Systemhandbuch vs. Gerätehandbuch"

Ja, ja das Inhaltsverzeichnis sollte man sich sehr genau anschauen.
Kann einem beim Zeit sparen Helfen.

Ein herzliches Dankeschön an den Gast!

Rayk schrieb:
M0.0 bis M255.7 = 2048 Merker

Ja, stimmt ((xee3f-xee00+1)*8) + ((xeeff-xee40+1)*8)=2048 Merker

mfg
Josef
 
Zurück
Oben