wollte fragen ob ich sowohl über s7 und winn cc beides simulieren kann?
Bei der s7 kann man ja vertikale bits einfügen ... Was muss ich oben reinschreiben damit er mit von E0.0 - E0.7 alles aufszeigt???

Schön wäre es, wenn du in zusammenhängenden, sinnvollen Sätzen uns mitteilst, was du willst.
Wenn du PLCSim an hast, dann die Runtime von WinCC flex starten und schauen was funktioniert



bike
 
habe nun ein neues problem ...
Als Touchpanel habe ich TP 177Micro welches ich aber nicht bei wincc flex. 2008 vorhanden ist ...
kann somit die daten nicht übertragen was müsste ich nun machen ????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe nun ein neues problem ...
Als Touchpanel habe ich TP 177Micro welches ich aber nicht bei wincc flex. 2008 vorhanden ist ...
kann somit die daten nicht übertragen was müsste ich nun machen ????

Ein TP 177Micro ist ausschließlich für die S7-200 Serie gedacht und
wird dort über einen WIZZARD programmiert. Da wirst du also keinen
Erfolg haben.

Frank
 
Werden nun eine S7-200 bekommen da werde ich doch im Simatic Manger nur die CPU ändern müssen oder?

Und das TP 177Micro kann ich das nicht mit dem Winccflex 2008 programmieren und übertragen???
 
s7-200 wird nicht im simatic-manager 'programmiert'

für die 200er benötigst du step7-microwin
 