Servus,
kann ich eine 315 DP/PN und eine 315T2DP in einer Steuerung betreiben und diese mit Profibus verbinden. Der Hintergrund ist der, daß die eine allgemeine Steuerungsaufgaben die ander den Motorenpart übernehmen soll.
Danke
 
...kann ich eine 315 DP/PN und eine 315T2DP in einer Steuerung betreiben und diese mit Profibus verbinden.

Ich vermute mal du meinst im Verbund betreiben...
Klar geht das und da die T-CPU zwei DP-Stänge
hat, dann nimmst du den zweiten für die Antriebe
und den ersten zur Vernetzung und zum Anschluss
eines Panels.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich vermute mal du meinst im Verbund betreiben...
Klar geht das und da die T-CPU zwei DP-Stänge
hat, dann nimmst du den zweiten für die Antriebe
und den ersten zur Vernetzung und zum Anschluss
eines Panels.

Frank

ok Danke, nur wie sieht das dann in der HW Konfig aus, da kann ich ja nur eine CPU projektieren, oder? Und wird dann jede CPU Master?
 
ok Danke, nur wie sieht das dann in der HW Konfig aus, da kann ich ja nur eine CPU projektieren, oder? Und wird dann jede CPU Master?

1. Entweider die Eine CPU ist der SLAVE von der anderen (Dann in der HWKonfig über "porjektierte Baugruppen" DP-SLACE-CPU)
2. Beide CPUs sind Master und der Austausch erfolgt über S7-Verbindung (Projektierung im NetPro)
3. Du machst eine Kopplung über DP/DP-Koppler (jeweils in der HWKonfig)

Kompendium hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20982954

Überlege dir erst mal eine Strukur, die für dich passt sonst gibt es zu viele Varianten.

Frank
 
Zurück