ich habe folgende Frage.
In einer Anlage ist eine CPU 95U als Master mit Et200U Anschaltungen verbaut. Die Anlage lief zig Jahre.Jetzt steht die Anlage.
Laut Anlayse keine Buskonfiguration mehr vorhanden ist.Warum auch immer!
Nun meine Frage.
Um die Konfiguration zu übertragen sind folgende Schritte notwendig.
. CPU auf Stop
. EEprom 32KB muss gesteckt sein.Frage : Funktioniert das auch Ohne?
. Batterie muss vorhanden sein
. Per ComProfibus die Konfiguration übertragen
. SPS Programm übertragen
. CPU starten
Wenn alles gut ist, dann das Programm per Copy Taste auf EEPROM übertragen
Müssen noch Einstellungen am DB1 vorgenommen werden.Es gibt ja diverse DB1.
Im Programm ist einer der für Profibuskommunikation zuständig ist.
Danke für Eure Hilfe.