Hallo,
hoffe das mir einer helfen kann. Habe eine S7 300 Cpu 315-2 PN/DP mit einigen 200S Slaves möchte noch eine 200S IM mit Cpu integrieren
was muss ich beachten?

Grüsse
 
Hallo,
da mußt du nichts Weiteres beachten, wie bei einer "normalen" ET-Station.
Du legst das Ding als neue Simatic 300-Station in deinem Projekt an, und konfigurierst die entsprechend. Hierunter machst du dann auch das Programm für die IM151-7.
Willst du sie dann mit deiner anderen Station PB-mässig verbinden so fügst du diese als "bereits projektierte Station" mit an.

Gruß
Larry
 