Fehlersicher OB35 Zeit?

Hardware Konfiguration, Eigenschaften von CPU, weckalarme.
Denke dass es bei ner f auch so ist.
 
Das muß deine Gefahrenanlyse ergeben, die Zeit muss so kurz sein das
deine Sicherheitseinrichtungen angemessen reagieren können.

Nimm z.b. eine Sicherheitslichtschranke, wenn du da durch greifst, muß
deine gefähliche Bewegung dahinter rechtzeitig zum Stillstand kommen.

Es gibt keinen Pauschalen Wert.....
 
Danke erstmal. Vielleicht kannst du mir
Auch den Zusammenhang zwischen den
Zeiten OB35, max Zeit Ablaufgruppe und
Überwachungszeit der baugruppe erläutern?
Ich habe es anhand der Tabelle S7cotia versucht,
Aber so richtig nicht verstanden was ich wo eintragen muss.
Vielen dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

lese doch mal dieses Handbuch Systemhandbuch Sicherheitstechnik in SIMATIC S7.
Im Kapitel "A" ist das sehr schön beschrieben. Das Handbuch befindet sich
in deiner Step 7 Dokumentation.
 
Zurück
Oben