Sommer Winterzeit

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So habe nun folgendes ausprobiert...

zeit auslesen lassen; dann mit fc 60 überprüfen lassen ob sommer oder Winterzeit ist (maht er nicht) dann sollte er 2 std abziehen und das baustein Sunpos sollte dementsprechen daten ausgeben.

ohne fc 60 klappt es kann mir jmd dabei helfen... vllt beschalte ich ihn ja falsch oder so

im anhang mit fc 60 online biler und ohne

mfg
siqo

Deine FUP-Box in Bild 2 (SB_DT_TM) wird nicht bearbeitet.

Gruss Daniel
 
hmm ja das ist mir aufgefallen aber was mir auch auffällt ist das im ersten Bild der fc60 bei summer eine 0 herausgibt obwohl wir ja jetzt sommer haben,dann bin ich davon ausgegangen das der fc60 nicht sein job erfüllt und es dann im zweiten bild nicht korrekt übergibt... das erste und zweite bild gehören zusammen und das dritte ist halt ohne den fc60
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Siqo,

habe dein Projekt mal zuhause angesehen. Ich habe auch Probleme mit dem FC60. Bekomme den Eintrag in Diagnosepuffer "Fehler beim Allokieren von Lokaldaten" wenn ich den FC60 nicht mit einer Flanke beschalte. Allerdings auch ohne Flanke hat er keine Funktion. Laut Hilfe ist die Schachtelungstiefe der Bausteine zu groß.
Zudem wird der FC35 garnicht bearbeitet obwohl er eigentlich laufen müsste. So insgesamt bekomme ich die gewünschte Funktion auch noch nicht hin...
Toki
 

Anhänge

  • Diag.JPG
    Diag.JPG
    67,5 KB · Aufrufe: 12
  • FC35.JPG
    FC35.JPG
    51,2 KB · Aufrufe: 15
Hi Siqo,

das Problem mit dem FC60 hat wohl zwei Gründe :rolleyes:

1. Du hast dir einen FC1 für deinen Code erstellt. Der FC60 erwartet aber als FC1 den original FC1 AD_DT_TM aus der Bibliothek. Damit war soetwas wie eine Endlosschleife (Schachtelungstiefe) programmiert.
2. Der FC60 erfordert einen Uhrzeitstatus von der CPU. Dieser scheint bei den CPU´s allgemein eher eine Ausnahme zu sein. Siehe Anhang.

Daher müssen wir dafür wohl eine andere Löung finden.
Toki
 

Anhänge

  • Support.JPG
    Support.JPG
    164,8 KB · Aufrufe: 20
Hi Siqo,

zum Erkennen ob Sommer oder Winterzeit hat der Jochen Kühner mal einen Baustein geschrieben.
Habe den Baustein ein wenig angepasst.
Hänge ihn als Textdatei / AWL-Quelle mal in Anhang.
Habe dein Projekt ein wenig überarbeitet und als Zip angehängt.
Dein WinCCflex musst du allerdings selber wieder in das Projekt kopieren.
Deine WinCCflex 2008 scheint nicht auf SP2 zu sein. Wenn ich es einfüge, kannst du es nicht mehr öffnen.

Toki
 

Anhänge

  • Summertime.txt
    3,1 KB · Aufrufe: 48
  • Test.JPG
    Test.JPG
    144,3 KB · Aufrufe: 36
  • Siqo_Sun.zip
    599,2 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok das finde ich super und vielen dank :)
da wurd ja richtig aufgeräumt was ...
Jetzt sind auch die ersten Fragezeichen bei mir ....

-Um den Sunpos zu starten muss in einem FC11 (DB1.Callsuntaste) was gesetzt werden, was hast du dir dabei gedacht?

-im Fc10 sind sowohl set clk als auch read clk ???

so evtl interesse noch weiter zu helfen? (müsste noch analogverarbeitung machen um die die steuerung automatisch nachregeln zu können)

-was den wincc teil angeht meine ich beim öffnen das die software das übersetzten könnte... kannst du den teil evtl seperat nochmal reinstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Siqo,

in deinem Projekt wurde der Baustein vom E0.0 geschaltet. Deine Hardware ist eine gemischte Baugruppe integriert in die CPU und hat die Standard-Adresse E124.0-E125.7. Daher war der Eingang nicht schaltbar. Habe den Schalter proforma mit in den DB vom Touchpanel gelegt. Kannst du natürlich jederzeit ändern.
FC10 SET + READ Clock in einem Baustein ist schon OK...
In dein WinCCflex Projekt musste du allerdings noch den Taster für das Übernehmen der Uhrzeit einfügen, denn du willst die Systemzeit mit dem SFC0 ja nicht permanent überschreiben.

Für den WinCC-Teil würde ich dich allerdings bitten zuerst bei Siemens das Servicepack 2 runterzuladen. Das würde einiges erleichtern.

Toki
 
Hi Siqo,

das Backup habe ich dir per Mail geschickt (zu groß zum Hochladen).
Was die Analogwertverarbeitung und den HMI Teil angeht, solltest du glaube ich einen neuen Thread öffnen. Sonst stimmt die Überschrift nicht mehr ;-)

Toki
 