hw-config 331-1kf02-0ab0

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

was mit dem hardwarekatalog passiert.
vor s7 v5.5 sah die baugruppe aus wie auf bild 1.
hole ich mir die baugruppe bei v5.5 aus dem katalog siehts aus wie auf bild 2.
auch kann ich nicht mehr wählen 2mdu/4mdu

:confused::confused:
 

Anhänge

  • Zwischenablage01.gif
    Zwischenablage01.gif
    12,9 KB · Aufrufe: 32
  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    9,6 KB · Aufrufe: 30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

was mit dem hardwarekatalog passiert.
vor s7 v5.5 sah die baugruppe aus wie auf bild 1.
hole ich mir die baugruppe bei v5.5 aus dem katalog siehts aus wie auf bild 2.
auch kann ich nicht mehr wählen 2mdu/4mdu

Das sind verschiedene Karten. Einmal 12 und einmal 13 Bit aufgelöst und vermutlich auch mit verschiedenen Messarten.
 
hast du vielleicht 1 und 7 beim projektieren vertauscht?

1KF02 --> AI8x13Bit
7KF02 --> AI8x12Bit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wer lesen kann ist klar im vorteil.
hab wahrhaftig ne 1kf02 reingezogen obwohl ne 7kf rein sollte :oops:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben