Hallo zusammen,

Ist es möglich dem OB35 (Standart 100ms aufrufzeit) auf eine niedrigere Zeit ca. 20ms einzustellen?
Wenn Ja wie funktioniert das?
Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....


Besten Dank für eure Hilfe

Gruss

matchef
 
Hardwarekonfiguration öffen => Rechtsklick auf die CPU => Objekteigenschaften => Registerkarte "Weckalarme" => OB35 von 100 auf 20 stellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ist es möglich dem OB35 (Standart 100ms aufrufzeit) auf eine niedrigere Zeit ca. 20ms einzustellen?
Wenn Ja wie funktioniert das?
Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....


Besten Dank für eure Hilfe

Gruss

matchef

Ist der Zählerstand ein Zählwert der durch das zyklische SPS-Programm erzeugt wird?

Dann wird dir die Abfrage im Weckalarm nichts helfen!
 
Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....

Wenn der Zähler im PLC Programm gezählt wird, was hilft es? :confused:


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein der zähler wird mittels der schnellen zählereingänge und dem SFB47 gezählt...also sollte mich der OB35 schon was nützten...wenn ich das ganze richtig interpretiere.....
 