Inkompatiblität bei Hardwarekonfiguration Step7 V5.5 und TIA V11?

matt

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin gerade am Testen mit dem TIA V11. Ich habe damit eine Hardwarekonfiguration gemacht (315 PN/DP, V2.6) und in die CPU übertragen.
Nun wollte ich diese mit dem Simatic-Manager V5.5 laden. Das geht aber nicht, hier kommt die Fehlermeldung "Fehler in Objektinfo-Daten".

Mache ich hier was falsch oder bedeutet dies, dass eine mit dem TIA gemachte Hardwarekonfiguration über den Simatic-Manager nicht geladen werden kann?

Gruss
 
Hallo,

ich bin gerade am Testen mit dem TIA V11. Ich habe damit eine Hardwarekonfiguration gemacht (315 PN/DP, V2.6) und in die CPU übertragen.
Nun wollte ich diese mit dem Simatic-Manager V5.5 laden. Das geht aber nicht, hier kommt die Fehlermeldung "Fehler in Objektinfo-Daten".

Mache ich hier was falsch oder bedeutet dies, dass eine mit dem TIA gemachte Hardwarekonfiguration über den Simatic-Manager nicht geladen werden kann?

Gruss

Meinst du mit LADEN das Zurückladen von der CPU und ein Offlineprojekt der V5.5?

Die Struktur TIA_V11 wird wohl leider nicht identisch zur V5.5 sein.

Daher Aufwärtskompatibilität - JA / Abwärtskompatibilität - NEIN

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meinst du mit LADEN das Zurückladen von der CPU und ein Offlineprojekt der V5.5?
Frank

Ja genau das meine ich.

Das heißt aber, dass selbst die Binärdaten in der S7-CPU nicht kompatiblel zum Simatic Manager sind.
Und wenn ich eine S7-CPU im Feld antreffe, die mit dem TIA Portal konfiguriert ist, dann benötige ich ebenfalls das TIA Portal um Änderungen an der Hardwarekonfig vornehmen zu können.

Die Aussage von SIEMENS war ja bisher, dass niemand gezwungen wird, mit dem TIA-Portal zu arbeiten: Es kann ja auch der Simatic Manager benutzt werden.
Das stimmt jetzt so nicht mehr.

Diese Tatsache sollte jedem Bewust sein, bei dem dieser Fall auftreten kann.
 
Ja genau das meine ich.

Das heißt aber, dass selbst die Binärdaten in der S7-CPU nicht kompatiblel zum Simatic Manager sind.
Und wenn ich eine S7-CPU im Feld antreffe, die mit dem TIA Portal konfiguriert ist, dann benötige ich ebenfalls das TIA Portal um Änderungen an der Hardwarekonfig vornehmen zu können.

Die Aussage von SIEMENS war ja bisher, dass niemand gezwungen wird, mit dem TIA-Portal zu arbeiten: Es kann ja auch der Simatic Manager benutzt werden.
Das stimmt jetzt so nicht mehr.

Diese Tatsache sollte jedem Bewust sein, bei dem dieser Fall auftreten kann.

Mach doch mal einen SUPPORT-FALL auf: support.automation.siemens.com

Ich denke, dass sollte "hochoffiziell" geklärt werden.

Frank
 
Ja, wenn das in diesem Forum nicht geklärt werden kann, dann werde ich bei SIEMENS direkt nachfragen.
Vielleicht kann ja ein SIEMENS Mitarbeiter hier die Frage direkt beantworten, da ja bekannt ist, das diese hier mitlesen.
 
Wenn du eh grad am rumprobieren bist, wie schauts eigentlich mit den Bausteinen aus?

HW-Konfig war auf die Art ja auch bei 5.X schon unter gewissen Umständen problematisch.
 
Ja, normale Bausteine (OB,FC,FB,DB), die mit dem TIA Portal übertragen worden sind, können mit Step7 V5.5 von der CPU geladen und betrachtet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht nicht!

Hi,

Siemens hat auf der Road-Show zur TIA Portaleinführung klar gesagt, dass das nicht geht. Man kann kein Projekt was mit TIA erstellt ist mit STP7 5.5 öffnen und bearbeiten.

Es geht nur bedingt umgekehrt, also Projelt im STEP7 erstellt und im TIA geöffnet und weiter bearbeitet.

Alle Hardware die bis zum 31.10.2007 von Siemens abgekündigt wurde kann mit TIA nicht bearbeitet werden.

So bleibt einem eigentlich nur die eine Wahl das STEP7 so lange wie möglich zu verwenden und aufs TIA Portal erst umzusteigen, wenn man keine Hardware mehr pflegen muß die man vor dem 31.10.2007 in Betrieb genommen hat.

Schöne neue Siemens Welt. Danke

Viele Grüße
micha732
 
Hi,

Siemens hat auf der Road-Show zur TIA Portaleinführung klar gesagt, dass das nicht geht. Man kann kein Projekt was mit TIA erstellt ist mit STP7 5.5 öffnen und bearbeiten.

Es geht nur bedingt umgekehrt, also Projelt im STEP7 erstellt und im TIA geöffnet und weiter bearbeitet.

.....

Schöne neue Siemens Welt.

@micha732

Du hast die Eingangsfrage nicht begriffen.....

Der Themenstarter will kein TIA-Projekt mit V5.5 öffnen,
sondern sich einfach mit IRGENDEINER CPU verbinden,
die mittels TIA_STEP7_V11 beladen wurde und die HWkonfig
in ein altes STEP7 V5.5 ZURÜCKLESEN.

Wenn V5.5 mit TIA CODEKOMPATBEL auf Hardwäreebene wäre,
dann sollte/müßte das gehen.

Ist es jetzt klar geworden worum es geht?

Frank
 
Bei meiner Frage geht es nicht um das Projektformat, welches auf der Festplatte gespeichert wird.

Es geht hier um die Bausteine inkl. Hardwarekonfiguration in der ONLINE-SPS.

Wenn also Firma A eine Anlage mit dem TIA-Portal fertigstellt und Firma B danach mit dem STEP7-Manager z.B. nur den Taktmerker in der CPU ändern will geht das nicht, ohne die Hardwareconfig völlig neu aufzubauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe meine Freundin TIA im Moment ja auch kritisch, wobei es mich momentan auch nicht sooo detailiert interessiert.

Aber der Stein des Anstoßes hier ist mir nicht klar.

Ich kann auch keine S5 mit Step7 bearbeiten, oder gar eine S7 mit Step5.

Im Prinzip bin ich im Moment sogar gegen die Migration, ganz einfach weil da tonnenweise Schrott mit in TIA gewandert ist, den man nicht wirklich braucht,
bzw. der unter Step7 schon scheiße war.

Ich persönlich hätte als Produktmanager beim S die S7-300 / 400 noch mehr oder weniger unverändert weiterlaufen lassen,
und hätte dann eine 1300/1400 aufgelegt, die dann aber ausschließlich mit TIA programmierbar ist.
S7-300/400 wären mit Auslauf von Step7 faktisch gestorben.

Mfg
Manuel
 
Ich persönlich hätte als Produktmanager beim S die S7-300 / 400 noch mehr oder weniger unverändert weiterlaufen lassen,
und hätte dann eine 1300/1400 aufgelegt, die dann aber ausschließlich mit TIA programmierbar ist.
S7-300/400 wären mit Auslauf von Step7 faktisch gestorben.

Das trauen die sich nicht!
Einmal sollte erst die ganze HW laufen und gut laufen bis man diese abkündigt und neues hat *ROFL*
Und selbst dann muss das ganze abwärtskompatibel sein!

Aber solch ein Thema gabs bei Siemens doch schon öfters, das die schrieben Kompatible. Habs selbst beim Graph 7 erlebt, da war dann nix mit Kompatiblität ...
 
Das trauen die sich nicht!
Einmal sollte erst die ganze HW laufen und gut laufen bis man diese abkündigt und neues hat .

Wenn ihr euch mal nicht nur die den kleinen S7-300er Steuerungen beschäftigen
würdet, würde euch auffallen, das nach wie vor sehr viel in der S7-400er Welt
passiert und auch PCS7 (Classic) mit der Version V8.0 am Jahresende laufend
neue Erweiterungen erfährt.

Um so ein System adäquat durch was mindestens gleichwertiges zu ersetzen
braucht es mind. 10 Jahre.

Vor 2015/2016 ist im Bereich S7-400 / PCS7 definitiv nicht mit einer TIA-
Integration zu rechnen.

Das heißt, bis dahin MUSS das STEP7 - CLASSIC immer wieder punktuell
erweitert werden - auch auf Windows 8 - wenn es da ist.

Daher Leute klare Sache - Der Parallelbetrieb von TIA_V11ff. und Step7
Classic wird über mind. 10 Jahre (m.E. 15 Jahre) gehen.

Insofern ist dieser Stress, den sich hier manche machen, morgen früh schon
unbedingt total und konsequent auf TIA umsteigen zu wollen/sollen/müssen
völlig sinnlos.

Wenn man nicht unbedingt eine S7-1200er programmieren will gibt es
keinen Grund für eine große Eile.

Das heißt aber nicht, das man alles was da kommt unwidersprochen
laufen lassen sollte. Ich habe auch einige SUPPORT-Anfragen gestartet,
nur das hier nicht der Eindruck entsteht, ich wäre mit allem einverstanden.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Probleme zwischen V5.5 und Tia V11 kann ich ja noch verstehen (wenn sich mir auch nicht der Unterschied bei der Hardwareconfig erklärt)

aber
Siemens kann ja unter Umständen noch nicht mal aus einer mit V10.5 basic bespielten S7-1200 das Programm in der Nachfolgeversion V11 hochladen !! :eek:

Da wird er ein oder andere denächst sicher nochmal böse staunen wenn er auf der Baustelle überhaupt nicht mehr an das Programm in der SPS kommt und dummerweise V10.5 nicht mehr hat. Auch der Import des Originalprojektes aus der V10.5 in die V11 schlägt oft aus 1000 unverständlichen Gründen total fehl!
Ich verstehe echt nicht warum man bei einer solchen Software soviele Anfängerfehler einbauen muss. Ich spreche hier ja nicht von komplizierten Dingen die nicht klappen sondern von allerwelts Standards die zum Absturz führen.

Wer nicht schon damit angefangen hat sollte besser wirklich noch ein paar Jahre die Finger vom TIA Portal lassen. Anschauen JA, produktiv einsetzen NEIN.
Ihr dürft mich gerne berichtigen aber ich hab jetzt schon einiges durchgemacht und der Siemens-Support schwankt je nach Problemstellung im Moment immer zwischen "bemüht aber unfähig" und "ignorant und hochnäsig".
 