Hallo zusammen,
ich stehe vor einem (wahrscheinlich) kleinen Problem das mir gerade große Probleme bereitet.
Es handelt sich um einen PID Regler, der trotz vernünftiger Parametrierung keine änderung des Stell Signals veranlasst.

P Anteil: getestet von 1-50
I Anteil: 20 sec
D Anteil: Deaktiviert

Um das ganze deutlich zumachen hab ich ein Bild gemacht.
Hat jemand erfahrung und kann mir helfen?
Viele Grüße
Trikopf
 

Anhänge

  • PID.jpg
    PID.jpg
    39,1 KB · Aufrufe: 83
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Trikopf,

also wenn es sich um einen FB41 handelt ist es nach meinen Erfahrungen oft so, dass der Eingang COM_RST noch einen Logisch 1 hat. Das bedeutet der Regler wird resettet.
Auch gerne genommen wird der Eingang MAN_ON. Wenn der auf Logisch 1 steht ist der Regler im Handbetrieb und nimmt den Wert vom Eingang MAN an und schreibt diesen auf den Ausgang LMN. Steht der auf 0.0 passiert auch am Ausgang nichts.
 
Ab und zu muss ich mich über meine eigene unfähigkeit wundern ;)
Problem gefixed... und ich bin glücklich! danke trotzdem für die Hilfe!
VG
Trikopf
 