S5 928b; RAM LED leuchtet

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die hat 32k Worte RAM on board.

Irgendwas mache ich da falsch. Ich kann weder mit noch ohne Flash Bausteine in die CPU übertragen. Auch wenn ich den Flash stecke wird das Programm nicht übernommen (oder ich weis nicht wie). Auf jeden Fall ist im Buch der CPU kein Programmbaustein zu finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die nächste Frage. Wo finde ich im Step5 das Lesen und Schreiben und Löschen des Flash-Speichers?
Tut mir leid aber ich habe noch nie mit einen Flash in der S5 zu tun gehabt.
 
Muss zugeben habe auch noch nie ein S5 Flash bearbeiten müssen. Aber wenn bei dir die Hardware vorhanden ist, sollte es genauso wie ein Eprom behandelt werden. Wenn dein Step5 aktuell ist, solltest du die Bestellnummer des Flash auch in der Auswahlliste für die Programmiernummer finden.
 
Flash geht erst ab Step5 V6.6.
Ansonsten Eprom->lesen->alle Bausteine
Die Auswahl der Speichermodule erhältst du mit F12, oder du tippst einfach die 500 wenn danach gefragt wird.

Die 135U ist Wortorientiert, also Word.
 
Schon wieder die nächsten Fragen.
1. Kann es sein das diese CPU entweder nur einen sehr sehr kleinen RAM hat oder dieser durch irgendwas "gesperrt" ist ?
2. Kann es sein das ich ohne Programmiergerät in der Steuerung bei irgendwelchen Bedienversuchen den Flash gelöscht habe.
 
Habe das Handbuch ziemlich lange studiert. Bin aber noch nicht recht schlau gewurden was den Softwareschutz betrifft oder das Password.
Nach meinem Lesen sollte das alles weg sein nach Urlöschen ohne Flash.
Aber ich kann weiterhin keine Bausteine zur CPU übertragen.
 
Um das hier mal zum Abschluss zu bringen.

Du bist sicher eine UB21 zu haben?

Netzteil Spannung aus, CPU ziehen, kurz warten, CPU ohne Flash wieder stecken, Speicherausbau checken.

Wenn du immer noch keinen Speicherplatz hast, CPU defekt oder du wurdest verarscht.
 