Ersatz für SFC83/SFC84

römi

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

In meinem Projekt, das ich auf eine CPU 412-2PN (6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0) lade benötige ich den SFC83 und SFC84. Auf der CPU sind diese jedochj nicht vorhanden. Werden diese nicht unterstützt oder kann ich sie irgendwie laden?
Oder gibt es einen identischen Ersatz für SFC83/SFC84?

Vielen Dank für eure Hilfe

Gruss Roman
 
Ersatz sfc83/84

Hallo,

der sfc 20 wäre ein Ersatz für sfc83/84.

Allerdings kann der SFC20 durch höherpriore Alarme unterbrochen werden.

Mir sfc39 lassen sich entsprechende Alarme sperren und mit sfc40 wieder freigeben.


viele Grüße Bernard
 
Zuletzt bearbeitet:
Was / woran hängt (es)denn genau?
Wenn alles vorgefertigte nicht taugt hilft nur selberstricken.
Thomas
 
Sorry, hab ich übersehen.

Ich nehme an, du hast ein Projekt dass mal auf einer 300er mit einer MMC lief. Desweiteren nehme ich an, dass darin DB´s als Unlinked eingetragen waren. Der Zugriff auf diese DB´s war nur über SFC83/84 möglich, den das Lesen bzw. Schreiben war nicht auf einen Aufruf des SFC zu schaffen. Der FC hat einen Auftrag über mehrere Zyklen bearbeitet.

Bei deiner 400er läuft der Zugriff auf Unlinked-DB´s schneller, somit wird hier über SFC20 zugegriffen, da dies innerhalb eines Aufrufs erledigt.
Du musst an dieser Stelle dein Programm anpassen.
 
Zurück
Oben