Wo sind die Steckplätze???

Wassermann

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Laut Herstellerangaben kann man an die Siemens 318-2DP CPU zweiunddreißig Baugruppen anschließen. Im Hardwaremanager (Step7 V5.3) stehen aber nur 11 Steckplätze zur Verfügung???
Für jeden hilfreichen Rat dankbar, Volker
 
du musst einen weiteren rahmen einfügen und die rahmen mit einer anschaltung im15x verbinden
 
Hallo,
Du kannst nur 8 Baugruppen auf einen Baugruppenträger stecken, sonst brauchst eine IM, das steht hier bei den technischen Daten der 318er:
Baugruppenträger max. 4
Baugruppen je Baugruppenträger max. 8
 
Noch zur Ergänzung,

wenn man die Baugruppenträger über IM360/361-Anschaltungen verbindet, dann ist man auf max. 4 Baugruppenträger beschränkt.

Wenn man eine IM153-1 benutzt (Profibus-Anschaltung) kann man natürlich deutlich mehr Baugruppen anschliessen.

_____________________________________________________________
 
Nochmals Ergänzung,

natürlich pro IM153-1 auch nur max. 8 Baugruppen.
Aber das Ganze eben öfter als 4 mal.
_____________________________________________________________
 