CPU 313C-2 DP Fehler 4550

mleuschner

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
meine S7-300 ist nun schon zum dritten mal in 2 monaten mit dem folgenden Fehler abgeschmiert:

Ereignis 14 von 100: Ereignis-ID 16# 4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): 7301
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
interner Fehler, kommendes Ereignis

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 313C-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 313-6CE00-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 1.0.3

Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand sagen, worauf das hinweist?

Danke!
 
Hallo,
inzwischen gibt es für diese CPU die FW 1.0.5. Mit einem Update auf die neue Version würde ich mal anfangen.

Gruß,
Kaulquappe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmwareupdate

Hallo,
ich würde dir empfehlen ein Firmwareupdate durchzuführen.

Bei Siemens wird bei der Version 1.02...1.03 auf den Fehler in der Historie verwiesen.


Gruß


Ach da war schon einer schneller.
 
Firmewareupdate

Danke für den Hinweis, aber die Historie erwähnt, dass der Fehler mit der Version 1.0.3 behoben wurde. Weiterhin läuft diese SPS seit mindestens 6 Jahren bisher problemfrei. Deswegen ist es erstmal nicht nachvollziehbar warum ein Firmwareupdate die Ursache beseitigen könnte.

Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Tipp.
Danke!
 
Zurück
Oben