FB für Stern/Dreieck Anlauf

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja Danke. Meine vemutung liegt grad auch bei der CPU

Die Vermutung, dass die CPU die Ursache ist, kannst du denke ich vergessen.
Wenn das gesamte Programm läuft, nur ein FB nicht, was soll da kaputt sein?

Ich weiss jetzt nicht was du da baust und wie lange es funktionieren soll.
Doch eine Investition in die Zukunft ist es nicht.
Und wenn du bedenkst, wieviel Zeit du schon investiert hast.



bike
 
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich eine S7 genommen.
Musste aber den Schaltschrank komplett neu machen, für ein Budget das grad mal für ein Butterbrot reicht. Also musste ich auf die s5 die wir rumliegen haben zurück greifen.

Wenn ich nur n Fehler im Aufruf des FB entdecken könnte dann wüsste ich warum der Status im Netzwerk nicht bearbeitet wird.

Du hast schon recht, die Maschine soll ein Hacker sein der Reste klein macht für eine Maschine die Neu kommt. Da sollte man eigentlich schon auch ne neue Steuerung nehmen, aber die Kaufleute verstehen das nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe den Baustein gerade auf einer S7 simuliert, Fazit > er funktioniert.

Allerdings ist mir aufgefallen das der Eingang FRGB (Freigabe) in dem FB nur einen Hilfsmerker setzt der nirgends verwendet wird.

Probiere doch mal den Vorschlag von bike:
Im PB3 unter dem Aufruf vom FB 5 irgendwelche Anweisung zu schreiben und schau ob du dann einen Status siehst.
 
Hallo,

also der FB läuft jetzt, Kann in zwar im PB nicht anschauene kommt immer Netzwerk ohne Statusbearbeitung, die nachfolgenden Netzwerke nach dem FB Aufruf werden aber bearbeitet.
Nun hab ich aber festgestellt, dass wenn ich die SPS ausschalte ohne vorher den Motor auszuschalten, der Motor wenn ich die SPS wieder einschalte gleich in Stern/Dreieck Anlauf geht. Kann man da was machen?
 
...
Nun hab ich aber festgestellt, dass wenn ich die SPS ausschalte ohne vorher den Motor auszuschalten, der Motor wenn ich die SPS wieder einschalte gleich in Stern/Dreieck Anlauf geht. Kann man da was machen?

Hallo,
ich hab jetzt mangels S5-Editor dein Programm nicht anschauen können.
Ich vermute mal, du hast als "Startbedingung" einen Merker oder Datenbit sitzen.
Wenn dem so ist, im Anlauf-OB rücksetzen.
Falls es ein Merker ist, kannst du auch den Schalter auf der CPU auf "NR" (Nicht Remanent) stellen.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun hab ich aber festgestellt, dass wenn ich die SPS ausschalte ohne vorher den Motor auszuschalten, der Motor wenn ich die SPS wieder einschalte gleich in Stern/Dreieck Anlauf geht. Kann man da was machen?
Wenn dein Programm noch so ähnlich ausschaut wie im Eingangspost, dann wird es an der Zeit liegen denn die Merker sind alle im "Nichtremanenten" Bereich und werden nur zugewiesen.

Also schreibe im OB21 und OB22:
Code:
   UN M x.x // VKE-Null Merker
   FR T 0  // Zeit für den Neustart freigeben
 
Wie meinst du das denn genau, habs grad versucht aber so ganz geht das nicht
Hmm,
dann probiere ob folgendes geht:
Code:
// IM OB21 und OB22
   UN Mx.x
   FR T0
   RD T0 // wobei das der Befehl für den Formaloperanden im FB ist

Wenn das auch nicht geht würde ich folgendes machen.
Im OB21 und OB22 ein Neustart-Bit setzen.
Code:
   UN #Neustart
   S #Neustart
Dieses Neustart-Bit am Ende des OB1 zurücksetzen (letztes Netzwerk).
Code:
   U #Neustart
   R #Neustart
Im Programm überall in den Sicherheitsmerker mit dem Neustart-Bit verknüpfen:
Code:
   UN #Not-Aus
   UN #Neustart
   = #Sicherheit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, nun hab ich´s. Manchmal dauerts halt n bisschen länger. ich Danke Euch allen die mir geholfen haben.

Hab das mit dem FB jetzt total umgebaut. Zeigt zwar im PB Netzwerk noch immer kein Status an aber wird abgearbeitet.
 
Zurück
Oben