s7-1200 und ET200S Profinet

xetni

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum Nutzer,

vorhanden :
TIA V11 Basic , S7-1200 CPU Firmware V2 , ET200S Profinet Baugruppe IM153 mit ein paar Digital I/Os

Wenn ich über das neue Profibus Master Modul für S7-1200 einen IM153-Profibus -Slave anspreche kommuniziert die CPU nach erfolgter HW-Konfiguration automatisch mit der IM153-Profibus. Ich brauche in meinem Anwenderprogramm nichts mehr zu machen.

Ich dachte das funktioniert bei Profinet genauso ?
Das scheint jedoch nicht so zu sein.Nach erfolgter HW-Konfiguration meckert die IM 153PN daß kein Datenaustausch stattfindet.
(rote LED blinkt)

Muß ich mit den Befehlen T-Send u.s.w. die Kommunikation in meinem Anwenderprogramm erst erstellen ?

Weiß jemand genaueres ?
Gibt es Beispiele oder Beschreibungen hierzu ?

Gruß

Xetni
 
Hall Xetni
Hast du am Profinet-Slave den Profinetnamen zugewissen? Sonst findet keine Kommunikation statt.

Grüsse aus der Schweiz
 
Das war der richtige Tip !
Vielen Dank für den Hinweis.
Der Slave Station wird in der Hardwarekonfig. ein Namen gegeben.
Diesen Namen muß man über "Online und Diagnose" der Unterstation gleichschalten.
Jetzt funktioniert die PN-Device an der S7-1200 einwandfrei.

Gruß
Xetni
 
Device anderer Hersteller

Die Basic Version reicht aus. Die einzige Begrenzung dieser Version ist dass man nur CPUs ders S7-1200 Serie verwenden kann.Also keine S7-300 oder 400.
Diese kann man nur mit der Professinal Version programmieren.

Bei den Profinet-Devices gibt es keinerlei Beschränkung. man kann z.B. eine Festo Ventilinselstation einbinden. Oder auch eine Siemens ET200M Baugruppe mit den Karten der S7-300 Serie u.s.w.

Gruß

Xetni
 