Hallo Zusammen,

ich möchte meine bestehende Hardware (derzeit 1x CPU 3152DP & 1x ET200S IM151-1) mit einer weiteren externen Peripherie erweitern. Eine weitere IM151 soll eingebunden werden.
Nach Aktualisierung der HW Konfig und übertragen der Systemdaten in die CPU, meldet die CPU "BF" & "SF". Die neue IM signalisiert "BF".
Nach durchgeführter Hardwarediagnose sagt der Simatic Manager dass die hinzugefügte IM nicht über Profibus erreichbar ist.
Die Adresse (via Dip Schalter) passt mit der konfigurierten überein, die Abschlusswiderstände an den Profibussteckern sind auch passig eingestellt.

Hat einer eine Idee woran es noch liegen könnte?

Vielen Dank
mfg
 
Hallo,
wenn du den neuen Teilnehmer nicht über "erreichbare Teilnehmer anzeigen" bekommst, dann hast du sehr wahrscheinlich ein Problem mit der PB-Verbindung (oder A und B gekreuzt). Es könnte auch noch sein (aber das weiß ich nicht sicher), dass du bei dem neuen Slave die Endplatte nicht dran hast. Ob du ihn richtig oder falsch konfiguriert hast würde für die Erreichbarkeit keine Rolle spielen.

Gruß
Larry
 
Danke für die Tips,

Endplatte an der ET Station war dran, Profibusleitung/Stecker hab ich zuvor schon geprüft = i.O.

ich vermute das ein Dip Schalter nicht sauber schaltet und somit die adresse nicht passte?!

Ich habe eine andere Adresse konfiguriert und dann hats funktioniert...?!

Hab ich so auch noch nie erlebt - Siemens machts möglich ;)