emilio20
Level-1
- Beiträge
- 835
- Reaktionspunkte
- 20
-> Hier kostenlos registrieren
Ich Berechne mir einen NIVOE wert den ich zur Heizkennlinie Addiere
Der NIVOE wert des Reglers bewegt sich zwischen -10 bis +10 °C
Wenn z.B eine Aussentemperatur von 8C° herscht wird eine Ölkessel Solltemperatur von ca 40°C erreicht.
Ist im Wohnbereich SOLL 22°C eingestellt und es sind IST 20°C regelt der regler das NIVOE auf +10C° hoch. Dieser wert wir auf die 40°C addiert(50°C)
Haben wir jetzt IST 22°C erreicht steht das NIVOE aud +10°C Ab 22,2°C fängt der Regler an das NIVOE zu reduzieren , somit wird die Vorlauftemperatur reduziert bis sich der regler einpendelt auf die eingestellte Raumtemperatur
Der NIVOE wert des Reglers bewegt sich zwischen -10 bis +10 °C
Wenn z.B eine Aussentemperatur von 8C° herscht wird eine Ölkessel Solltemperatur von ca 40°C erreicht.
Ist im Wohnbereich SOLL 22°C eingestellt und es sind IST 20°C regelt der regler das NIVOE auf +10C° hoch. Dieser wert wir auf die 40°C addiert(50°C)
Haben wir jetzt IST 22°C erreicht steht das NIVOE aud +10°C Ab 22,2°C fängt der Regler an das NIVOE zu reduzieren , somit wird die Vorlauftemperatur reduziert bis sich der regler einpendelt auf die eingestellte Raumtemperatur
Zuletzt bearbeitet: