Tackt mit zwei zeitgliedern

Und was hast Du bis jetzt hinbekommen ?? Zeig das doch mal dann kann man einfacher helfen.
Sehe ich richtig, dass du einen Taktgenerator proggen willst, bei dem man Impuls- und Pausezeit unabhängig voneinander einstellen kann ??

peter(R)
 
Man nehme 2 Einschaltverzögerungen,

1. wenn T2 nicht ist, starte T1
2. wenn T1 starte T2
fertig

Reicht das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
von Oscad

in der OSCAD Bib. gibts jede Menge Generatoren ...

z.B. GEN_PULSE, FB95

GEM_PULSE erzeugt am Ausgang Q ein Ausgangssignal das für die Zeit
PTH auf TRUE ist und anschließend für PTL LOW bleibt.
 
Hier ein Taktgenerator, der mit 1 Zeitglied auskommt:

AWL:
UN M 10.0
L S5T#500MS
SV T1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T1
= M 10.0
U M 10.0
SAVE
BEB

UN A 0.0
= A 0.0


M10.0 ist ein Hilfsmerker.
Der Ausgang A0.0 wird in diesem Fall getaktet.

Den FUP habe ich als Grafik beigefügt.
 

Anhänge

  • Takt mit 1 Zeitglied.jpg
    Takt mit 1 Zeitglied.jpg
    240,9 KB · Aufrufe: 111
@ matt

und wie stellt man da Impuls und Pausenzeit unabhängig voneinander ein ??

Siehe #1, #2 und #3

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit einem Timer geht das nicht.

Bei diesem Beispiel mit 2 Timern kann man die Zeiten getrennt voneinander einstellen:


U E 0.0 //Takt start
UN T 12
L S5T#1S //pulszeit
SE T 11

U T 11
L S5T#1S //Pausenzeit
SE T 12

U T 11
= A 0.1 //Takt
 
so geht es mit einer Zeit.
LDN T37
U E0.0
TON T37, 10
UW> T37, 5
= A0.0
Gesamtzeit und Blinkzeit sind separat einzustellen.

MfG Günter.
 
@ junior

mein link war weder in der richtigen Sprache noch auf dem Silbertablett.
Aber mit Nachdenken und ein wenig Ahnung war er "übersetzbar".
Deiner ist in keiner Weise übersetzbar in S7 FUP. Da hätte ich auch was in C++ schreiben können und sagen so gehts.

peter(R)
 
Wir sind hier in der Abteilung SIMATIC und das schließt programtechnisch auch Micro/Win mit ein.
Da kann man es wohl in FUP übersetzen. Ich habe es in KOP geschrieben, probeweise in FUP übersetzt und zum kopieren in AWL übersetzt.

Peter, das mit dem Silbertablet bezog sich nicht auf irgendwelche vorherigen Antworten.

Die Zahl der Antworten zeigt uns doch das es diverse Lösungen gibt und nicht nur eine einzig wahre.

MfG Günter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast ja recht natürlich gibt es etliche gültige Lösungen.
Ich hatte lediglich in #3 gelesen, dass er das "vor etlichen Jahren" schonmal mit 2 Timern gemacht hatte. Daher habe ich eine solche Lösung gewählt die ihm evtl. wieder bekannt vorkommt. Geht ja auch mit 2 SE Timern oder 2 SA Timern uvam.

peter(R)
 
Zurück
Oben