Hey Leute,
ich suche eine Norm für die Aderfarben bei der Verdrahtung einer SPS-Anlage von den BUS-Klemmen zu den gewünschten Sonsoren, Antrieben, u.s.w.
Wäre schön wenn mir da jemand mal nen Tip oder Link senden könnte!

Vielen Dank schonmal.:eek:
 
Sag ich doch...... Gibt es nicht
Ich empfehle immer ein nettes Rosa mit Babyblau zum kombinieren. :rolleyes:
Oder Auftrag an einen guten Schaltschrankbauer..... also nicht der mit der Doppelgarage.

Gruss
 
230/400VAC -> schwarz
0VAC -> hellblau

24VDC -> dunkelblau
0VDC -> blau/weiß

Analogspannung soweit nicht über ein abgeschirmtes Kabel --> weiß + braun

Potentiale von anderen Anlagen für Signalaustausch oder vor dem Hauptschalter -> orange

Achja und net de Erde vergessen -> grün/gelb

Mit diesen Farben kommt man in Deutschland und Europa weitestgehen klar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sensoren haben doch Kabel dran (Braun, Blau, Schwarz und ggf. Weiss), ist also gegeben - ran an die ET200S und gut ist.
Aktoren/Ventile (Braun/Blau) - ran an die ET200S und gut ist.

restliche Potentialverdrahtung - SPS I/O betreffend - gemäss der oben erwähnten EN und gut ist's.

o.s.t.
 
Hallo zusammen !

Da gibt es zig verschiedene BMV´s der jeweiligen Kunden und natürlich auch die Empfehlungen (siehe Beitrag #3).

wenn´s kneift gegenüber dem Kunden, einfach selbst eine Festlegung treffen und im Pflichten-/Lastenheft festschreiben !

Wenn Kunde sich nicht äussert, so kriegt er´s diktiert :cool:

(Änderungen im nachhinein natürlich zu bezahlen...:ROFLMAO: )

Gruss
 
230/400VAC -> schwarz (rot für allgemeine Wechselspannung egal welche Spannung)
0VAC -> hellblau

24VDC -> dunkelblau
0VDC -> blau/weiß

Analogspannung soweit nicht über ein abgeschirmtes Kabel --> weiß + braun

Potentiale von anderen Anlagen für Signalaustausch oder vor dem Hauptschalter -> orange (wobei man die Leitung wo immer unter Spannung ist meistens Gelb macht wegen der Unterscheidung)

Achja und net de Erde vergessen -> grün/gelb

Mit diesen Farben kommt man in Deutschland und Europa weitestgehen klar.

So machen wir das auch bei uns im Betrieb. Die ganzen Anlagen die zu uns kommen sind alle nach unserer Liefervorschrift gefertig. Deswegen ist jeder Schaltschrank gleich aufgebaut. =)
 
Zuletzt bearbeitet:
Du benutzt noch Steuertrafos für 230V? Warum nicht alles auf 24VDC?

Wenn du 230 Volt aus der "Dose" nimmst kann es zu einer Sternpunktverschiebung kommen. Sprich der Nullleiter wird immer schlechter und irgendwann ist er wech. Und zack hast du ne Überspannung in deinem Schaltschrank weil du dann plötzlich 400V hast.

Wenn du nun einen Trafo nimmst der von 3Phasen(400) auf 230V macht hast du dieses Problem nicht. Deswegen sind in vielen Großen Anlagen sowohl für 24vDC als auch für 230VAC Trafos eingebaut. ;)
 
230 VAC nach dem Steuertrafo rot
Als sehr empfehlenswerte Variante hat sich rot mit weissem Strich für das geerdete 230V Potential (nach Steuertrafo) eingebürgert.

Ebenso Blau mit weissem Strich für das geerdete 0V Potential bei 24VDC

Zumindest in unseren Kundenkreisen.

Wir machen das immer so mit dem weissen Strich, auch wenns nicht explizit vorgeschrieben ist. Bisher (ca. 10 Jahre) keine Reklamationen, eher positive Rückmeldungen für die gute Lösung :)


Noch was dazu, warum überhaupt 230V (mit oder ohne Trafo)

1. Gibt es viele Anlagen, wo die Einspeisung nur 3P+E (ohne N) hat.
2. Gibt es Verbraucher, welche nur sinnvoll mit 230VAC zu betreiben sind. Bei uns v.A. sehr grosse Leistungschütze (100Amp und höher)

Gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als sehr empfehlenswerte Variante hat sich rot mit weissem Strich für das geerdete 230V Potential (nach Steuertrafo) eingebürgert.

Ebenso Blau mit weissem Strich für das geerdete 0V Potential bei 24VDC

Zumindest in unseren Kundenkreisen.

Wir machen das immer so mit dem weissen Strich, auch wenns nicht explizit vorgeschrieben ist. Bisher (ca. 10 Jahre) keine Reklamationen, eher positive Rückmeldungen für die gute Lösung :)

Dito, --> Blau/Weiß und Rot/Weiß ist immer eine klare Kennzeichnung des Bezugspotentials und wird von den meisten Kunden akzeptiert!

Noch was dazu, warum überhaupt 230V (mit oder ohne Trafo)

1. Gibt es viele Anlagen, wo die Einspeisung nur 3P+E (ohne N) hat.
2. Gibt es Verbraucher, welche nur sinnvoll mit 230VAC zu betreiben sind. Bei uns v.A. sehr grosse Leistungschütze (100Amp und höher)

1. unsere Kunden haben alle 'nen N-Leiter (unsere Anlagen gehen bis ca. 15kW)
2. Die 1ph.-Geräte werden leistungsmäßig ausgeglichen auf alle 3ph. aufgeteilt.
 
Dito, --> Blau/Weiß und Rot/Weiß ist immer eine klare Kennzeichnung des Bezugspotentials und wird von den meisten Kunden akzeptiert!


Wir machen dann übrigens noch Violett und Violett/Weiss für 24 Volt AC und Null.

Potentialfrei / Fremdspannung wie geschrieben in Orange - Gelb ist dann Motorvollschutz (Thermistor zum Auswertegerät etc)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ich sehe, sind wir uns in den Farben doch recht einig. Bei Deutschen und Europäischen Betrieben sind diese Farben weitestgehenst anerkannt.

Bis jetzt ist es bei unseren Anlagen (ca. 15kW) noch zu keiner Sternpunktverschiebung bei 1ph. Komponenten gekommen. Bei dierser Leistung hällt sich die Nullpunktverschiebung noch in Grenzen, wenn man die Belastung möglichst gleichmäßig aufteilt.
 
Bei uns galt im Thema N jederzeit die Devise: Für Verbraucher die direkt mit 230V betrieben werden wollen (und da gibts nicht viele, bzw. man vermeidet diese) wird der N benutzt wenn es sich sonst eben nicht vermeiden lässt.

Steuerspannungen und so weiter werden grundsätzlich aus der 400V Ac Seite mit Trafos erzeugt, hat auch Vorteile der Trennbarkeit bei mehreren Gruppen und definiertes "Netzinnenleben".

FARBEN: Ich stimme dem Gesagten voll zu!

schwarz: Phasen (netzseitig)
hellblau: Nullleiter
grün-gelb: hab ich vergessen ?? :D

rot: Steuerspannung Phase 230Vac
rot-weiß: Steuerspannung 230Vac Rückleiter

dunkel-blau: Steuerspanung 24Vdc
d-blau-weiß: Steuerspanung 24Vdc Rückleiter

orange: Fremdspannungen von anderswo (potfreie Kontakte usw.)

weiß: Messleitungen (auch geschirmt)
braun: Messleitungen (auch geschirmt)
grau: Messleitungen (auch geschirmt)
 
Der OP (der sich nie mehr gemeldet hat) hat doch nach Verdrahtung/Farben gefragt von Busklemmen (imho ET200s + Co) zu Sensoren und Aktoren. Da sind doch die Kabelfarben der vorkonfektionierten Kabel vorgegeben, wie ich es im Post #6 beschrieben habe.
Handhabt ihr das auch so oder gibt es da ggf. andere Lösungen?

anbei ein Beispielbild (da wünschte der Kunde "Grau" für geerdetes 0VDC Potential, ebenso verlangte er Einzeladernummerieren - aber das ist ein anderes Thema.....) - Die schwarzen Adern kommen von einem Kabel, welches an ein Tastergehäuse führt

o.s.t.
 