Profibus über Ethernet konfigurieren

Metalzwerg

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ne Frage und zwar wüßt ich gern ob es eine Möglichkeit gibt über den SIMATIC Manager die Profibuseinstellungen der Teilnehmer über Ehternet zu konfigurieren.
Der Gedanke kommt daher, weil ich an meinem Desktop-Rechner keine Profibus-Schnittstelle habe und meine Test-Systeme derzeit über Ethernet programmiere. Wenn ich jetzt aber was am Profibus ändern will (oder Diagnose-Tool benutzen), häng ich momentan das PG dran und arbeite darüber, was ja ein bischchen umständlich ist weil man darauf achten muß das die Projekte gleich sind.
Mein Simatic Manger ist Version 5.5 Ausgabestand V5.5.0.0

Würde mich über Vorschläge freuen.
 
1. Welche Diagnosetools willst Du nutzen?
2. Welche Profibusgeräte willst Du parametrieren?

Wie wärs mit einem Ethernet/Profibus-Adapter? Z.B.: ein NetLinkPro von Systeme Helmholz http://www.helmholz.de/

Hast Du Deinen Zugangspunkt fest für das Projekt eingestellt? (PG/PC-Zugang im Projekt)

Hast Du routingfähige Protokolle und Geräte? (DPV0 + DPV1)
Ggf. brauchst Du für diese Aktion Zusatzmodule (Bausteine) wie z. B. bei SEW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Diagnosetool wollt ich das Standartprogramm vom Simatic-Manager benützen (also im Manager unter Zielsystem/PROFIBUS/Teinehmer diagnostizieren, beobachten/steuern)
Nen Addapter wollt ich nicht einsetzten, da die Kommunikation übers Ethernet ja steht.
2. Parametrieren hat sich erledigt, da war ich wohl gestern Mittag nicht ganz bei mir :D

Meine SPS ist eine S7 300 CPU 315-2 PN/DP (routingfähig, ist derzeit über Ethernet am Desktoprechner angeschlossen)
 
das würde sich mit meiner bisherigen Erfahrung decken, schade muß ich eben weiterhin mitm PG den Profibus auslesen (oder mein Chef spendiert mir ne Profibuskarte fürn Desktop :D )
 
@MCerv: wo du so gut bescheid weißt, wie route ich von ethernet über profibus(1) auf profibus(2) bzw. spreche die geräte da z.b. mit drive monitor an? :rolleyes:

Ich denke mal das das routing letztlich vom System / von den Geräten abhängig ist. Über die Ethernet-Schnittstelle eine TP177B kann man z. B. nicht auf die CPU routen! Per Fernwartung Modem <-> MPI <-> CPU <-> Profibus <-> Servoregler SEW Movidrive kann ich mit der SEW-Software zugreifen. Vorausgesetzt ich habe die Fernwartungsbausteine von SEW konfiguriert und in meine CPU eingespielt sowie die richtigen GSD-Dateien (DPV1 für umfangreichen Funktionsumfang) benutzt.
 
hallo zusammen !

Diese Frage interessiert mich jetzt wirklich:

@MCerv: wo du so gut bescheid weißt, wie route ich von ethernet über profibus(1) auf profibus(2) bzw. spreche die geräte da z.b. mit drive monitor an? :rolleyes:

Ich denke mal das das routing letztlich vom System / von den Geräten abhängig ist.....


Bitte, wie komme ich nun per Routing von Ethernet auf Profibus (1) und dann auf Profibus(2) :confused:

Gruss
 
Hi Michael,

interessant... mehrfache Netzübergänge ...

da werd´ich mich mal schlau machen mit den diversen Möglichkeiten !

Danke und Gruss
 