S7-200 Eingabefilter für Eingänge am EM223

bernd81

Level-2
Beiträge
117
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Frage:

Kann ich die Eingänge bei einer S7-200 Steuerung welche an einem EM223 hängen auch filtern?
Für die Eingänge auf der CPU direkt kann man ja über den Sytemdatenbaustein einen Eingabefilter einstellen aber für die Eingänge von dem EM223 (bei mir also EB 2, 3 und 4) gibt es keine Auswahlmöglichkeit.
 
Ein schneller Blick in das S7-200 Systemhandbuch verrät mir, daß nur bei den Digitaleingängen der CPU die Eingangsverzögerung einstellbar ist (0,2ms bis 12,8ms).
Die 24V-Digitaleingänge der Erweiterungsmodule haben eine feste Eingangsverzögerung von 4,5ms.

Wenn Du Digitaleingänge der Erweiterungsmodule verzögern oder entprellen willst, dann müßtest Du für jeden Eingang eine Einschaltverzögerung TON nehmen.

Harald
 
Zurück
Oben