Hallo Leute,

ich habe ein "Problem", bei dem mir selbst die Ansprechpartner bei Siemens direkt nicht helfen können. Wir haben mehrere Simatic S7 ET200S (6ES7 151-8AB00 0AB0) mit Firmware 2.7.1 im Einsatz. Die Projekte wurden mit STEP7 V5.4+SP5 erstellt. Leider ist es mir nicht möglich, dass ich die Variablentabellen auf dem Webserver zusehen bekomme. Die Kollegen von Siemens sagen zwar, dass dies möglich sein muss, da wir die aktuelle FW und die dazu passende STEP7 einsetzen. Helfen konnte keiner... Ich möchte die Variablentabellen auf dem WebServer anzeigen lassen, um einen "schnellen" Überblick erhalten zu können. Leider bringen weder die die Einstellung "WEBSERVER" bei der VAT noch ein VATtoWEB bei der Familie der VAT den erhofften Erfolg. Den "Rest" des Webserver kann ich ohne Probleme erreichen. Weder eine Reorganisation noch das Übertragen der Systemdaten hat den von Siemens "versprochenen" Erfolg gebracht. Habt ihr hier auch solche Erfahrungen gemacht? Woran könnte es noch liegen? Ich würde mich über gute Ideen und Vorschläge freuen.

Vielen Dank vorab!

Gruß Daniel
 
Hallo
Hast du nach dem erstellen der VAT und einstellen auf Webserver nur die Systemdaten geladen oder warst du in der Hardwarekonfiguration und hast dort gesagt baugruppe laden?
Ich habe die erfahrung gemacht das man die Hardwarekonfig laden musst!
 