Bausteinkonsistenz: Übersetzungsfehler aufgetreten

chickmc

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bekomme bei mir folgenden Fehler beim übersetzen.

Scheinbar fehlt der FB 88 aber ich weiß nicht wo der Aufgerufen werden soll.

Hat jemand ne Idee wie ich das rausfinde? In der Aufrufstruktur sehe ich keinen Aufruf von FB 88.


Vielen Dank für eure Vorschläge.
 

Anhänge

  • Bausteinkonsistenz.JPG
    Bausteinkonsistenz.JPG
    37,6 KB · Aufrufe: 39
Im Simatic Manager den Baustein Ordner anwählen und dann Strg+Alt+R -> Referenzdaten. Dort nach dem FB8 suchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du da einen Profinet CP im Projekt ?

If a PROFINET CP is used...​
The following is to be taken into account:​
•​
Hardware configuration:
Depending on the device type, several PROFINET CPs must be configured in a SIMATIC
300 station, however only exactly one of them may be configured for PROFINET CBA .
Depending on the device type, several PROFINET CPs may be configured in the central
rack in a SIMATIC 400 station, however only exactly one of them may be configured for
PROFINET CBA .

•​
Configuration for standard components: When you configure the Ethernet port, you must:

–​
select the "IP address is used" option

–​
deselect the "Set MAC address / Use ISO protocol" option.

•​
Copy block in the S7 program:
The PN_InOut function block (FB 88 or FB 90) must be called in the CPU program. This
function block is a PROFINET copy block. It transfers the data from the interface DB to
the PROFINET CP and from the PROFINET CP to the interface DB.
The FB 88/FB 90 must be copied from the PROFINET system library to the block folder
for the STEP 7 basic project. For additional information, refer to the help relating to the

block and the CP device manual.

Das hab ich da: http://www.siemens.co.kr:81/\downftp\Simatic_PLC\4__매뉴얼\ENG\2_S7/iMap_komp_e.pdf gefunden.
 
Meine Konfiguration

PLC 317-2DP 2AJ10 (SINUMERIK 840D)
DiagnoseRepeater
DP/DP Koppler
Sinumerik MCP
Mehrere ET200S
Mehrere ET200PRO
Mehrere Festo CPX Ventilinseln
CIF50-DPS
Unigate Profibus-DP

Alles über PB


und ein HT8 über MPI
 
Diesen FB 88 bekomme ich nirgends her.

Es wird zwar gesagt dass der in dem Lib Update (S7LibUpdate_2010-05-03.exe) drin sein soll aber ist er nicht.

Weiß jemand wo es den noch gibt damit ich den einfach testweise mal einfügen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich meine, die Meldung bekommst du auch, wenn du noch einen Instanz-DB des FB88 (der vielleicht mal irgendwann einmal in deinem Projekt war) in der Bausteinliste hast - ob der benutzt wird oder nicht ist unerheblich ...
Check das doch mal ...

Gruß
Larry
 
Okay der DB1011 der über der Meldung steht ist ein Instanz DB vom FB88. Unter den Eigenschaften sehe ich dass der nirgends aufgerufen wird also gelöscht werden kann?
 
... dann lösche den mal und prüfe dann noch einmal die Baustein-Konsistenz - dann sollte es ggf. funktionieren ...
 
Zurück
Oben