Hallo,

Ich soll eine Intouch Wonderware von einer Profibus CP umstellen auf einen Accon NetLink Pro Compact von Deltalogic. Nun hab ich echt überhaupt keinen Schimmer von der WW... der Netlink ist schon installiert und läuft, der passende Treiber ist auf dem Rechner auch schon installiert.
Zur Kommunikation läuft auf der Maschine der Das Server. Als Verbindung ist im Das die Profibus CP angewählt. PC/PG Schnittestelle steht auf S7 Online - PC Internal. Der Treiber des Netlink kann im Das Server nicht direkt als Schnittstelle angewählt werden. Hat jemand einen Tip?

Mit besten Grüßen
Andreas
 
Einfach über RFC1006 auf den ACCON-NetLink-PRO zugreifen. Dann wird die MPI-Nummer der SPS über die Rack/Slot-Nummer adressiert. Hier gilt: MPI-Adresse = RackNummer * 32 + SlotNummer. Eine entsprechende Tabelle steht auch in Handbuch.
Wonderware muss dann überTCP/IP zugreifen. Oder unter Beibehaltung des Profibus-Zugriffes muss sicher S7Online umgestellt werden, denn PC-Internal geht auf Soft- bzw- Slot-SPS.
Verwendet WW überhaupt die S7ONLINE-Schnittstelle?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Danke für die schnelle Antwort!

Ich habe da nichts gefunden was darauf schließen lässt. Morgen früh werde Ich mir das ganze nochmal genau anschauen.

Mit besten Grüßen
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Konfiguration (Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt) zeigt zur Zeit auf den Komponenten Konfigurator der mit den Daten aus einem Step7 Projekt gefüttert wurde (siehe NetPro Bild) ohne das S7 Projekt hat der Das auch keine Adressen für die Kommunikation?

Gruß
Andreas
 

Anhänge

  • Wonderware SMC Configuration.bmp
    398,6 KB · Aufrufe: 44
  • PG PC Schnittstelle einstellen.bmp
    161,3 KB · Aufrufe: 26
  • PG PC Schnittstelle einstellen Accon NetPro.bmp
    243,1 KB · Aufrufe: 22
  • NetPro.bmp
    576,1 KB · Aufrufe: 22
  • Komponenten Konfigurator.bmp
    226,7 KB · Aufrufe: 24
Nach Rücksprache mit dem Anlagenbauer hat sich rausgestellt das ein neuer I/O Server für die Intouch installiert werden muß.

Wenn es etwas neues gibt werde ich berichten...
 