Hallo,
ich habe da eine Frage an die alten S5 Programmierer. Ich will zu einer S5 (CPU942) eine Verbindung via DP/DP Koppler aufbauen. Dafür will ich eine IM308C (DP) stecken. Jetzt ist es aber so dass es ein CR2 Rack ist und die nur einen IM Steckplatz hat. Da steckt schon eine IM308A (ET100).
Meine Frage ist jetzt ich will entweder die IM308A tauschen müsste dann allerdings auch die Slave Anschaltung tauschen (ist nur ein Slave). Geht dass das man nur die Anschaltung (Slave) tauscht und die Karten belässt? Und wenn ja, welche Baugruppe muss ich da nehmen?
Oder aber, es ist ein Erweiterungsrahmen dran, kann ich die IM auch in den Erweiterungsrahmen stecken? Erweiterungsrahmen ist gekoppelt mit einer IM306.
Ich bin heute tagsüber unterwegs kann also auf Fragen erst heute abend antworten. Aber vielen Dank im voraus
 
auf das er kannst du keine im308 stecken.
was für ein cr hast du?
auf ein cr 700-0 (0LB11), 700-2 und 700-3 kannst du auf platz 6 noch zusätzlich eine im308 stecken

die anschaltung für et200u wäre eine 6es5 318-8mb1
die e/a baugruppen kannst du verwenden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auf das er kannst du keine im308 stecken.
was für ein cr hast du?
Es ist ein 700-2 Rack

auf ein cr 700-0 (0LB11), 700-2 und 700-3 kannst du auf platz 6 noch zusätzlich eine im308 stecken
Bist Du sicher. Ich habe doch im CR2 Rahmen auf Steckplatz 6 nur einmal die Anschlüsse für eine IM. Ich wollte erst den Rahmen tauschen aber der 3er Rahmen hat nur 3 Steckplätze für "normale (also breite Baugruppen) EA Baugruppen.

die anschaltung für et200u wäre eine 6es5 318-8mb1
die e/a baugruppen kannst du verwenden
wunderbar. Das wollte ich wissen. Du bist Dir sicher, oder? Ich habe da einen Umschluss und das muss dann klappen sonst können die Schweisser wieder abrücken.
 
Ich habe jetzt noch geguckt. es gibt eine 6ES5 318-8MB13 (IM 318-B, dezentral,SINEC-L2/DP) und eine
6ES5 318-8MC12 IM 318-C,ET200U,SINEC L2-DP/FMS
Die 8MB13 wäre dann doch passend zu einer 308B, oder? Aber ich habe ja eine IM308C
 
So.. nach weiteren rumsuchen glaube ich das beide gehen. Also 318- 8MB12 und 318 - 8MC12.
Hat jemand eine Ahnung wo man so was schnell herkriegt?
 
Zurück