Profibus dp/dp coupler

amigo del sol

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich hab zwischen 2 cpu einen koppler geschalten. jedoch gehen diese 2 cpu in den stop betrieb. ich hab schon sämtliche parametrierung und adresseinstellungen probiert.

ich habe auch das programm herausgenommen sodass nur der ob1 aufgerufen wird und der endet im ersten netzwerk.

wenn die cpu direkt miteinander verbunden werden gehen beide in den run zu stand.

wo könnte also in der parametrierung noch der fehler sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich gehe mal davon aus, das der DP/DP-Koppler in der Hardware beider CPU enthalten ist!

Hast Du in der Hardwareconfig beim DP/DP-Koppler die auszutauschenden Wörter gekreuzt?
CPU1 --> CPU2
1. Steckplate PAW --> 1. Steckplatz PEW
2. Steckplatz PEW --> 2. Steckplatz PAW
u.s.w.

(Wichtig ist die Reihenfolge, das ist wie mit einem RS232-Kabel SEND --> RECIEVE, RECIVE --> SEND!)
 

Anhänge

  • HW_Config_DP_DP.bmp
    185,3 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet:
die diagnose sagt baugruppe gestört wartung erforderlich ... in der hilfe steht dann baugruppe warten ... hm also nichts sagend

die bestellnummer ist 6es7 158 0ad00 0xa0 scheint ein älteres gerät zu sein.

ich hab da mal noch ein bild von meiner hardwarekonfig ...
 

Anhänge

  • koppler.JPG
    koppler.JPG
    312,7 KB · Aufrufe: 52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das da:



Ereignis 3942: Diagnosealarm (Modul/Submodul gestört oder Wartung erforderlich oder beides)

Ursache:
Ein Modul/Submodul zeigt durch einen Diagnosealarm an, dass sich sein Diagnosezustand geändert hat: Es liegt eine Störung vor oder ein Wartungsbedarf oder eine Wartungsanforderung oder eine Kombination davon. Die logische Basisadresse und den Zustand des Moduls/Submoduls können Sie den Details zum Ereignis entnehmen.
Behebung:
Beheben Sie die Störung bzw. führen Sie die Wartung durch.

Ereignis 3842: Diagnosealarm (Modul/Submodul ok)

Ursache:
Ein Modul/Submodul zeigt durch einen Diagnosealarm an, dass sich sein Diagnosezustand geändert hat: Es liegt keine Störung und kein Wartungsbedarf und keine Wartungsanforderung vor.
 
Hallo,
wie steht der DIA-Schalter?
Wenn er auf ON steht, kannst Du das erste Byte der Eingangsdaten nicht verwenden. Es wird dann für die Gültigkeitsprüfung verwendet.

Mit dem ADDR-Schalter wird festgelegt ob die DP-Adresse über Step7 (ON) oder über die DIP-Schalter (OFF) am DP-Koppler eingestellt wird.
Nicht. dass über diese Schiene eine Adresse doppelt vergeben ist.
 
ich habe nur einen schalter diagnose und da hab ich alles getestet also ihn auf on also auch auch off gehabt.... wie gesagt das ist ein älteres model.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

nur eine Vermutung, wenn dein DP/DP Koppler ein älteres Model ist, passt denn dann deine im Projekt verwendete GSD Datei zu dem älteren Model. Version ???

mfg ASAB
 