Hallo, vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen. Ich muss eine Kopplung zwischen einer SIMATIC S7 und einem nicht näher bestimmten Fremdsystem über Modbus RTU projektieren.

Die S7 soll Modbus Slave sein. Die projektierte Station ist eine S7 414-4H (Hochverfügbar)-Station mit 2 redundanten CPUs.

Angeschaltet ist über DP ein Braun Drehzahlüberwachungssystem (ebenfalls redundant ausgeführt), Ein SIMATIC Multipanel 170 und eine Anschaltungsbaugruppe ET200 (2 redundante IM153s).

An den IMs sind 3 SM321 Digital Ínputs, 2 SM322 Digital Outputs und je eine SM331 und SM332 (Analog In und Out) sowie ein CP341 (Schnittstelle: TTY) angeschlossen.

Zum Auslesen der Modbus Signale möchte ich das Programm MODSCAN von WinTech Software verwenden. Ich habe den SIMATIC Modbus Slave Treiber mit dem benötigten Hardware-Dongle für den CP gekauft und den Treiber installiert, parametriert und in den CP geladen. Den Modbus FB habe ich im OB1 aufgerufen. Den CP habe ich über ein SIMATIC TTY-Kabel an die COM1-Schnittstelle von einem SIMATIC PG 740 Programmiergerät angeschlossen (mit 25-pol-Adapter). Wenn ich nun mit Modscan den Modbus abscanne erhalte ich überhaupt garkeine Antwort vom CP. Kann mir jemand, der bereits eine solche Kopplung ´projektiert hat vielleicht einige Tipps zur Vorgehensweise geben?

Danke

Mit freundlichen Grüßen

Jochen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also in der gleichen Kofiguration haben wir es noch nicht gemacht.
Haben aber eine S155H (Datenkonzentrator) als
MODBUS Slave auf ein PLS Systems gekoppelt.
Ebenfalls mit redundanten CPs.

Habe auch schon einige S7 H bearbeitet.

Kann aber in den gemachten Aussagen noch keinen
Fehler erkennnen bzw etwas erahnen.


Vielleicht schreiben Sie mir weitere Details....

Gruß D. Börgmann
 
Der Fehler liegt einfach darin, dass ich keine Kommunikation zwischen CP und Master hinbekomme, warum weiss ich absolut nicht, ich bin auch kein Experte, da ich nur Azubi bin. Vielleicht habe ich einen benötigten Baustein vergessen oder falsche Einstellungen gemacht. Es hängt jetzt nicht so viel von dem ganzen ab, ich wollte halt nur nochmal extern Hilfe suchen, weil ich möglichst wenig Hilfe hier im Haus bei meinem Projektleiter suchen will. Ich glaub es würde gut ankommen wenn er sieht, dass ich selbst an Lösungen komme ohne dauernd zu ihm rennen zu müssen. Die Kopplung wurde hier bei uns auch noch nie vorher so auf diese Art projektiert, lediglich für eine S5 wurde vor 5 Jahren mal sowas gemacht. Mein Projektleiter hat auf Anhieb natürlich auch nicht direkt eine Lösung parat, wobei er natürlich aufgrund seines SPS-Fachwissens wesentlich schneller eine finden würde. Leider haben wir hier auch kein Nest von Modbus-Experten ;-) Eventuell gibt es auch einfach ein Problem mit der Anbindung über die Schnittstellen. Ich komme ja mit nem TTY-Kabel aus dem CP raus und geh dann über nen 9-auf-25-pol.-Adapter an die COM1 Schnittstelle vom PG, die laut Datenblatt auch ne TTY ist.
Ist kein Unglück, wenn ich hier keine direkte Lösung bekomm, aber für alle möglichen Tipps bin ich auch sehr dankbar.
 
Hallo,

na zunächst mal: hoffentlich liest der Projektleiter hier nicht mit......

Also zum Thema: sind die Statusmeldungen des CPs denn
alle in Ordnung. Ist er richtig in der HW Konfig eingebunden.
Gibt der FB zur Modbusbearbeitung auch Statusinformationen
raus?

Zur Hardware: TTY ist eine 20mA Stromschnittstelle, das ist NICHT kompatibel zu einer COM Schnittstelle welche mit einem Spannungshub Informationen überträgt.

Eine COM Schnittstelle kann nur mittels eines Konverters auf eine TTY Schnittstelle geschaltet werden. Typisches Beispiel dafür sind die Siemens S5 Steuerungen (haben TTY) mit dem PC (haben idR COM).
Ausnahme Siemens PGs haben eine integrierte TTY. Hoffe Sie haben diese gemeint?

Gruß D. Börgmann
 
Tschuldigung, habe mich eben vergessen einzuloggen. Ja also nochmal. Die normale COM1 Schnittstelle am PC ist eine RS232-Schnittstelle, Spannungsschnittstelle. An SIMATIC PGs ist die COM1 eine TTY-Schnittstelle. Am Status-Ausgang vom Modbus FB ist kein Fehler zu sehen.
Der CP ist in der HW Konfig ordentlich eingebunden und sein Diagnosepuffer ist (noch) *g* leer.
 
Hallo,
gibt der FB der in OB1 aufgerufen wird, denn Lebenszeichen von sich?
Gibt er Statusinformationen raus (Auftrag in Bearbeitung, fertig mit Fehler, Fertig ohne Fehler......).
Meistens kann man da ansetzen...

Gruß D. Börgmann
 
Hallo,

hast du FB80(für CP341), OB100, OB101
sowie den InstanzDB für den FB180 ins Projekt intergiert?
Vermutlich ja...
Hast du sinnige Baugruppenparameter in den CP geladen (siehe Handbuch)?

Vielleicht ist der CP ja synchronisiert und wartet jetzt auf Arbeit???

Rufst du schon FB7 (Empfangen) und bzw oder FB8 (Senden von Daten) auf?

Der Aufruf von FB180 regelt im Wesentlichen nur das Synchronisieren CPU und CP, viel mehr nicht.
Auf jeden Fall reicht er nicht zum Datenaustausch mit dem Modbus Master.

Gruß D. Börgmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich schreib wenns was neues gibt, leider hängt das Projekt zur Zeit in der Luft und ich bin an nem andern Projekt dran. Die Testanlage ist momentan auch nicht verfügbar. Sobald ich wieder Zugriff darauf habe, mach ich da weiter.
 
So, ich habe Neuigkeiten. Also seit einigen Tagen versuche ich mich wieder an der Modbus Kopplung, aber ich komm nun absolut nicht mehr weiter. Alle Bausteine sind fehlerfrei, der CP ist initialisiert und die Diagnosepuffer sind leer. Schließe ich nun über TTY (Ich hab mir das Kabel von PG zu CP selbst gebaut, siehe anderer Thread dazu) den CP an mein PG an und lasse das Testprogramm Modbus Poll laufen, kann ich beobachten, dass am CP die Sende und Empfangfslampen zwar blinken, aber am Testprogramm bekomme ich immer nur einen "Timeout Error". Daten werden keine übertragen. Ich setz hier mal noch ne Zeichnung von meinem Kabel rein, vielleicht stimmt ja damit was nicht. Hab auch schon mit dem Support telefoniert und die meinten, dass da sKabel scheinbar stimmt. Immerhin kommt ja am CP irgendwas an, sonst wären die Lampen ja nich an. Hab Testweise mal 2 PGs mit nem V24 Kabel gekoppelt und auf dem einen PG das Modbus Master Testprogramm laufen gelassen und auf dem andern das Slave Testprogramm, da hat die Kommunikation geklappt, also glaub ich, dass es auch nicht an meiner Handhabung mit dem Testprogramm liegt.
Wenn irgendjemand noch Vorschläge hat, ich bin für alles offen.

Hier noch mein Kabel:
 

Anhänge

  • cp341.gif
    cp341.gif
    13,1 KB · Aufrufe: 31