Hallo

Bin am verzweifeln da ich auch noch Anfänger bin. Mein Zähler Zählt aber nicht wie ich möchte habe die Netzwerke eingefügt die ich Programmiert habe . Der Takt kommt 1Hz aber es laufen wenn ich simuliere millisekunden ab und die Sekunden kommen nicht wie es sein sollte . Ich weis nicht richtig erklärt.
Vieleicht kann mir jemand dabei helfen.
Danke
 

Anhänge

  • Bild1.png
    Bild1.png
    13,3 KB · Aufrufe: 72
  • Bild2.png
    Bild2.png
    8,2 KB · Aufrufe: 50
  • Bild3.png
    Bild3.png
    12,2 KB · Aufrufe: 48
  • Bild4.png
    Bild4.png
    11,7 KB · Aufrufe: 37
Ist I_Sekundentakt denn ein Impuls oder ein Takt ?

Wenn der eine 1s an, 1s aus ist muss dieses Signal mit einen Flankenauswertung gemacht werden. Sonst zählt der Wert ja bei jedem Zyklus hoch, solange I_Sekundentakt auf 1 ist.
 
setze mal eine positive Flanke vor I_Sekundentakt dann sollte es funktionieren!
Begründung: bei einer Frequenz von 1Hz ist das Signal 500ms high und 500ms low, sprich bei einer Zykluszeit von 5ms würde der Sekundenzähler 100mal addieren!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gucken..

Schau dir doch mal die Aktualwerte an.
Impuls hast Du nun schon --> Jeder Impuls Zählt Sek hoch ....
Nun hast du 60 Sek. --> Die stehen jetzt so lange an bis Sek. 61 ist :confused: :rolleyes::confused::rolleyes::confused:!!! 61 Sek. ??? :ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:

Und So lange die Anstehen wird mit jedem Zyklus auf die Minute gezählt .....

Grüße wiesel
 
Betriebsstundenzähler, da gibt's doch was fertiges von Siemens. Sieh Dir mal den SFC2, SFC3 und SFC4 an! Vielleicht reicht das ja schon.
 