Probleme mit CP343-1

coolman

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe eine cp 343-1 (1EX30) denn wurde eine adresse vergeben. konnte dann eine verbindung aufbauen und auch die hardware config übertragen. doch nach dem übertragen und online gehen erkennt er alles nur nicht das was nach der ET200M steht, also sämtliche ein und ausgangskarten. Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch gemacht habe oder was ich ändern muss damit es läuft.

Danke im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehen ich das richtig, du benutzt die 343 als PN Controler und hast eine ET200M als Device?

Hast du an der ET200 auch die Gerätetaufe erledigt?
Was zeigen die Anzeigen an der ET200, sicher blinkt/leuchtet BF?

Ansonsten HW-KOnfig Online öffnen, Doppelklick auf den Device dann sollten dir die Fehler gesagt werden.

Beim PN können im Gegensatz zu PB die Busteilnehmer auch anlaufen, obwohl noch Konfigfehler vorhanden sind (dann läuft nur der richtig projektierte Teil).
 
Verbaut sind eine CPU 317-2 DP
Cp 343-1
dann über profibus eine IM153-1
an der sind weiter ein DI16x, DO16x, AI8x12bit, AI2x12bit angebunden
wenn ich die hardware konfig übertrage geht die cpu auf stop und danach auch wieder in run, aber wenn man das hardware konfig online betrachtet ist die im 153-1 hellgrau abgebildet. kann verbindung aufbauen habe aber keine zugriff auf di,do,ai,ao liegen eingänge an sind aber in vartabelle nicht sichtbar obwohl ich online bin. bitte um Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet: