Hallo zusammen, hab da mal folgendes Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß:

Ich habe ne S7-315F-2DP mit sicheren EAs in einer Anlage drin.

Versuche ich nun einen sicheren Ausgang zu schalten, dann schaltet die CPU direkt in Stopp mit der Meldung:

Datenverfälschung im sicherheitsprogramm vor Ausgabe an F-Peripherie.


Die Siemens Hilfe gibt mir da zwar Anhaltspunkte aber die hab ich mitlerweile schon alle durch.

Ausgang wird direkt im FC mit F-FUP zugewiesen.

Also ungefähr:

U DB300.DBX.X
U DB300.DBX.y
= A32.1

Der FC und der DB sind jeweils sichere Bausteine. Woran kann das noch liegen? Bin im Moment echt ein wenig ratlos.

Darf ich sichere Ausgänge überhaupt so ansprechen? Hab da in der Hilfe was gelesen, dass es über die sicheren EA-DBs laufen soll ???


Wenn ich den Sicherheitsbetrieb deaktiviere funktioniert alles ohne Probleme. Wen wunderts auch?

Die F-Ablaufgruppe wird im OB35 aufgerufen.

Andere Ausgänge verhalten sich genauso. Also denke ich mal es liegt an der Art der Ansteuerung selbiger.

Wäre toll, wenn mir da jemand mal auf die Sprünge helfen könnte. Ist echt dringend.
 
Kann es sein, dass du einen Ausgang ansprichst den du gar nicht ansprechen darfst?
Nicht alle Ausgänge der DO dürfen benutzt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
z.B. eine 4 DO Baugruppe die mit 32 Addressiert ist, kannste schon mit A32.1 ansprechen..

Biste dir ganz sicher das nirgens sonst etwas auf A32.1 schreibt? z.B. über ein AW oder so?
 
Als Karte ist eine FDO10xDC24V/2A (6ES7 326-2BF10-0AB0) verbaut.

A-Adresse: 32-37
E-Adresse: 32-37

Wo liegen da jetzt die Ausgänge?

Ab A32.0 oder irre ich da?

Ist der A32.1 dann überhaupt richtig adressiert im Programm?

Doppelte Zugriffe gibt es keine. Das hab ich schon kontrolliert. War auch meine erste Vermutung.


Oder kann es vielleicht sein, dass es nicht geht, weil die Karte nicht direkt an der CPU hängt sondern über Profibus an einer IM153-2?
 
Haste mal versucht das auf den A32.0 zu legen?

Wenn du den Ausgang nicht ansteuerst, dann läuft alles?


-> der FC wird über den F-Call aufgerufen?

Kannst mal versuchen alles ausm OB1 zu nehmen und nur den F-FC zu benutzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du schon versucht mit einem F_Baustein aus der F-Bibliothek den Ausgang anzusprechen?
Hast du das Programm nach dem Programmieren übersetzt?
Hast du einen F-Baustein angelegt in dem du den Ausgang beschreibst?


bike
 
@Deltal: Umlegen der Ausgänge bringt nichts. Egal welchen Ausgang ich beschreibe, bei allen tritt der gleich Fehler auf.

Der A32.1 kommt nur als erste, da er im Programm als erster Ausgang beschrieben wird. Zumindest der erste sichere Ausgang.

Wenn der Ausgang nicht angesteuert wird, dann haut mir der nächste Ausgang die CPU in Stopp.

Ich hab einen FC1000 (F-CALL).
Dann gibts noch einen FC1001 (F_OB1). In diesem F_OB1 wird der Baustein aufgerufen, der mir den Ausgang schreiben soll.


@Bike: Welchen Baustein benutze ich da? Hab nur welche für CFC gefunden.

Ja, Programm wurde nach dem Programmieren übersetzt und neu übertragen.

Ja, der Ausgang wird in einem F-Baustein (erstellt mit F-FUP) geschrieben.
 
@Bike: Welchen Baustein benutze ich da? Hab nur welche für CFC gefunden.

Wenn du Distributed Safety installiert6 hast, hast du doch unter Bibliothekenauch die für F-Steuerungen.
Da würde ich zum Test eine FB nehmen, z.B FB216, den beschalten und dann schauen ob die CPU auf stopp geht.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der F_Ausgang sich nicht mit Standard Zuweisungen
ansprechen lässt brauchst du es erst garnicht mit
irgendwelchen Bausteinen aus der F-Biblothek versuchen,
die helfen da auch nicht.
Eine direkte Zuweisung muss auch so Funktionären,
selbst mit einen nicht sicheren merker.
 
Irgendwie muss man den Fehler einkreisen.

Wenn es Fehler in der Konfiguration ist und ein Standardbaustein verwendet wird, wird schon beim Parametrieren aangezeigt was falsch ist.
Spätestens beim Übersetzen wird ein genauerer Fehler angezeigt.


bike
 
Mache doch ein neues Projekt, nur mit dem Fcall und dem Aufruf des F-FCs.

Mich würde halt interessieren ob es am schreiben auf den Ausgang oder ob sich da ein genereller Fehler eingeschlichen hat.

Du wirst auch noch jede F-Baugruppe ansprechen müssen, z.B. um ein Bit aus dem Peripherie jeder Baugruppe auslesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mich würde es hier mal interessieren, wie der Ausgang in der HW-Konfig konkret konfiguriert ist. Des Weiteren auch noch was und vor Allem wie es an dem Ausgang angeschlossen ist. Das sieht mich doch eher nach etwas systematischen aus.
 
Vielleicht hilft es auch mal in den F-Datenbaustein der Baugruppe zu schauen,
dieser wird Automatisch vom System erstellt und müsste in etwa so heißen:
"F00032_SM_326.......".
Dort bekommst Informationen was mit dem entsprechenden F-DO los ist,
genauer kannst du es mit dem SFC59/13 erfahren, lese dazu bitte die Handbücher
die in der Siemens Step 7 Dokumentation mit installiert werden.

Kann es eigentlich sein das du im F-Programm lesend auf dem F-DO zugreifst,
da meckert die F-CPU schon mal ein wenig.
 
@Lupo:

FDO.JPG


SO sind die Ausgänge alle konfiguriert.


An den Ausgängen hängen Ventile dran. Genauer kann ich es jetzt im Moment auch nicht sagen. Müssen das spezielle Aktoren sein, oder reichen da 0-8-15 Dinger? Es muss doch nur der "richtige Strom" wieder in die Karte zurückgeführt werden.


Die Ausgänge werden nicht lesen benutzt. Das hatte ich am Anfang schon geändert, weil ich dachte es kommt daher.

Schreibe mir alle Eingänge und Ausgänge in einen DB und benutze dann dort die Bits.

U Ex.y
= DBxx.dbxx.y

u irgendwas
= A32.0
= DBxx.DBXx.y

So schreib ich mir die EAs in den DB.


Neues Projekt anlegen ist im Moment ein wenig schwierig. Die Anlage läuft schon und wir können nur am Wochenende abschalten um zu testen.

Mir ist auch klar, dass wenn ich das Safetyprogramm nochmal neu generiere und übebrtragen will, dann geht das nur mit CPU Stopp. Also auch wieder nur am Wochenende bzw. in längeren Produktionspausen.


Beim Generieren bekomme ich keine Fehler, keine Warnungen.

Das mit dem SFC werd ich mal noch ausprobieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Generieren bekomme ich keine Fehler, keine Warnungen.
Ob es hilft nach Fehlern mit SFC im Programm zu suchen, wenn der Fehler schon beim Übertragen auftritt, sei dahin gestellt.

Wenn du auf die Schnelle schreibst, welche Komponenten verbaut werden, dann kann vielleicht jemand eine Hardware sich bauen und ggF das einmal testen.

So unbekannt ist mir das Problem nicht und ich musste über DBSAFE.DBWSAFE die Ausgänge ansprechen.
Das war bei einer besonderen Hardware Konfig leider? nötig.


bike


P.S: Nein DBSAFE.DBWSAFEsind keien Siemensbezeichnungen, sondern sollen Platzhalter sein. ;-)
 
Hier mal die Hardwarekonfig:

CPU 315F-2DP (6ES7 315-6FF04-0AB0) Firmwarestand 3.0

über PB an dieser CPU hängen die Failsafe Komponenten:

IM153-2 (6ES7 153-2BA02-0XB0)

FDI24xDC24V (6ES7 326-1BK02-0AB0)
E-Adresse: 60..69 - A-Adresse: 60..63

FDI24xDC24V (6ES7 326-1BK02-0AB0)
E-Adresse: 70..79 - A-Adresse: 70..73

FDO10xDC24V/2A (6ES7 326-2BF10-0AB0)
E-Adresse: 32..37 - A-Adresse: 32..37




P.S: Nein DBSAFE.DBWSAFEsind keien Siemensbezeichnungen, sondern sollen Platzhalter sein. :wink:

Für...?
 
Fdo

Hallo,

wenns Ventile sind dann gibts ja evtl Probleme mit der kapazitiven Last. Sind es denn Ventile die sicher sind? Einfach Standardkomponenten an sichere Ausgänge anschliessen ergibt noch keine Sicherheit. Dafür gibts Abschaltung der Lastspannung, Einschaltventile usw.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Datenverfälschung im sicherheitsprogramm vor Ausgabe an F-Peripherie.

Das bedeutet das die Daten die zur F-Baugruppe geschickt werden dort nicht korrekt ankommen. Ein "Fehler" am Ausgang würde sich als "Kanalfehler" im Log wiederfinden.

Ich könnte mir dort nur vorstellen das an irgendeiner Stelle (z.B. über einen Blockmove -> der taucht ja nicht in den Querverweisen auf) auf den Ausgang geschrieben wird.

An dem IM oder den F-Modulen hast du ja keine Störung @ Hardy81?
 
Meldungen

normalerweise sollte da eine kanalbezogene Meldung kommen, aber man weiss ja nie. Wird ein Taktmerker oder Bits aus der Visu im F-Programm verwendet?

André
 


Eine Variable, die du in deinem Safe definierst, fiel oder leicht :ROFLMAO:.

Also ich habe deine Konfig für eine 317F zusammen gebastelt und real getestet,.
Und das ist nicht gut, denn langsam gehen mir die Ideen aus.

Wenn es nicht zu geheim ist, lade die Hardware hoch, dann kann bzw muss ich nur die CPU tauschen und kann dann mit deiner Konfig testen.
 