hallo Jungs!

Ich verliere so langsam mein Latein mit dem Safetyzeugs.

Mein Ziel ist eigentlich einfach: ein paar Sensoren sollen 4 Ventile und 2 Frequenquenzumformer sicher abschalten.

Ich sehe das so:

315F mit distributed safety (gefordert)
1xEingangskarte und 1x Ausgangskarte safety
Andere Karten für nicht Sicherheitsrelevante Funktionen

Dazu vielleicht (bitte Eure Meinung):
Pnoz für Notausschalter: dieser soll redundant von S7 das 24V der Ausgangskarte abschalten

Punkto 1: scheint Euch das Konzept richtig?

Punkto 2: die Ausgangskarten sind scheinbar per Transitor 24V geschaltet. Wenn mein Aktor über 230Vac gesteuert sein muss, wird da noch ein Interfacerelais gesetzt? Aber wo ist dann das Sicherheitsaspekt bezogen auf dieses Relais? Gib'ts ev. Karten mit überwachte pot-freie Kontakten?

Gruss und Danke an alle die sich die Mühe geben auf mein sehr bescheidenes Niveau herabzustufen, Dino
 
Wenn Du eine F-CPU nutzt, wozu dann noch das PNOZ?
Nimm für Deine Sicherheitsfunktionen F-E/A-Karten. Deine 230VAC / 24VDC musst Du je nach Performance-/ SIL-Level 1- bzw. 2-kreisig vorzugsweise über Schütze abschalten und über einen im Schütz integrierten Öffner-Kontakt auf abgefallen überwachen! In der F-CPU kannst Du dann alle Deine Sicherheitsfunktionen lösen (NOT-AUS-Kreis, ggf. Schutztüren, weitere untergeordnete Sicherheitskreise, wie z. B. mit Deinen Sensoren). Für Sicherheitsanwendungen benötigst Du natürlich auch dafür zugelassene Sensoren!

Prozesssicherheit ist jedoch nicht zu verwechseln mit Personenschutz! Wenn Dir die Kiste um die Ohren fliegt, dann empfehle ich zur Vorbeugung eine redunante 2-kreisige Abschaltung!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuerst mal Danke schön für die Antworten!

Hallo MCerv!
OK, habe ich soweit verstanden. Zur Info: in diesem Fall handelt es sich vorwiegend um Anlagenschutz.

Hallo Sockenralf!
Es handelt sich um Danfoss Umrichtern Reihe VLT / FC-102P22KT4E55. Ob safety oder nicht ist mir noch nicht klar, da mir sie vorgegeben wurden.

Schöner Gruss, Dino
 
Hast du denn noch weitere Fragen? Den deine wurden ja oben beantwortet!

Schau mal ob du dich noch etwas mehr "Fit" machen kannst, eventuell springt ja ein keiner Kurs oder ein Seminar dabei heraus? Gerade so in Richtung "neue MRL -> DIN EN ISO 13849-1" sollte man sich neuerdings etwas auskennen wenn man Anlagen und Maschinen baut..

Oder ihr versucht einfach mal bei Siemens einen Demokoffer zu bekommen.
 