hallo Jungs!
Ich verliere so langsam mein Latein mit dem Safetyzeugs.
Mein Ziel ist eigentlich einfach: ein paar Sensoren sollen 4 Ventile und 2 Frequenquenzumformer sicher abschalten.
Ich sehe das so:
315F mit distributed safety (gefordert)
1xEingangskarte und 1x Ausgangskarte safety
Andere Karten für nicht Sicherheitsrelevante Funktionen
Dazu vielleicht (bitte Eure Meinung):
Pnoz für Notausschalter: dieser soll redundant von S7 das 24V der Ausgangskarte abschalten
Punkto 1: scheint Euch das Konzept richtig?
Punkto 2: die Ausgangskarten sind scheinbar per Transitor 24V geschaltet. Wenn mein Aktor über 230Vac gesteuert sein muss, wird da noch ein Interfacerelais gesetzt? Aber wo ist dann das Sicherheitsaspekt bezogen auf dieses Relais? Gib'ts ev. Karten mit überwachte pot-freie Kontakten?
Gruss und Danke an alle die sich die Mühe geben auf mein sehr bescheidenes Niveau herabzustufen, Dino
Ich verliere so langsam mein Latein mit dem Safetyzeugs.
Mein Ziel ist eigentlich einfach: ein paar Sensoren sollen 4 Ventile und 2 Frequenquenzumformer sicher abschalten.
Ich sehe das so:
315F mit distributed safety (gefordert)
1xEingangskarte und 1x Ausgangskarte safety
Andere Karten für nicht Sicherheitsrelevante Funktionen
Dazu vielleicht (bitte Eure Meinung):
Pnoz für Notausschalter: dieser soll redundant von S7 das 24V der Ausgangskarte abschalten
Punkto 1: scheint Euch das Konzept richtig?
Punkto 2: die Ausgangskarten sind scheinbar per Transitor 24V geschaltet. Wenn mein Aktor über 230Vac gesteuert sein muss, wird da noch ein Interfacerelais gesetzt? Aber wo ist dann das Sicherheitsaspekt bezogen auf dieses Relais? Gib'ts ev. Karten mit überwachte pot-freie Kontakten?
Gruss und Danke an alle die sich die Mühe geben auf mein sehr bescheidenes Niveau herabzustufen, Dino